Nejdřív bych začal u připojovacích podmínek distributora. Pokud bude elektroměr na vnější fasádě za plotem, zažádal bych o vyjádření, pípadně schválení vyjímky. Předejdete tak zbytečným pozdějším problémům. Komu něco říká jméno pan Strnad, tak už ví, kudy jede vlak

Dále bych již nový rozvaděč připravil na provedení měření pro zapojení s mikrozdrojem. Bacha, je tu pár odlišností.
HDS máte umístěnou na fasádě domu? Rozumné bude ji také vyměnit, novou osadit tak, aby byla v nové rovině se zateplením. Iritují mě nové fasády, na které jsou plastová vanová dvířka a pod ní stará litina

Zde je opět nutné jednání s distributorem.
A nakonec, jakou rozvodnou síť máte v domě? Máte tam i TN-C? Tam se moc střídač z FVE kamarádit nebude. Takže vás čeká rekonstrukce rozvodů do standardní sítě TN-S.
Problematika je celkem obsáhlá a nad rámec této diskuze. Je potřeba znát místní poměry, vaše představy a vizi. Doporučuji návštěvu schopného elektrikáře, který vám pomůže projít martyriem připojovacích podmínek, stavu stávající instalace a pravidel souvisejících s instalací mikrozdroje.