Jak poznám, že lze svítidlo použít do výbušného prostředí?

(1/1)

Tomáš Moravec:
Je možné do prostředí AE4, BE 3N2 Z2 IIA T3, AM31, BA 4, BC 3 použít svítidlo
u něhož výrobce uvádí, že je určeno pro prostředí:
II 3G Ex nR IIC T6 Gc  
II 3D Ex tc IIIC T70°C Dc?

Jirka Údržbář:
Budu se vyjadřovat pouze k výbuchu, ostatní vlivy nekomentuji.
Máte v protokolu VV určenu zónu2 (tj. nebezpečí výbuchu plynů a par zřídka při neobvyklých provozních podmínkách do 10 h/rok),  skupinu výbušnosti IIA, teplotní třídu T3 (tj.200 °C).

Svítidlo je určeno k použití:
II = povrchová instalace (ne doly)
3G = do zóny2, G (gas) plyny a páry
nR ochrana typu "n",  která je určena pouze pro zónu2
IIC = vyhovuje pro plyny a páry skupiny výbušnosti IIA+IIB+IIC
Teplotní třída svítidla je T6 (85 °C) = vyhovuje pro teplotní třídy plynů T1+T2+T3+T4+T5+T6

Svítidlo tedy vyhovuje vaší zóně2 IIA T3.

Ten spodní řádek II 3D Ex tc IIIC T70°C Dc platí pro použití v  zóně 22 (nebezpečí výbuchu prachu).

Tomáš Moravec:
 (poklona)  za odpověď :)

Jirka Š. Svejkovský:
Jenom upozorním na specifika montáže zařízení do prostředí Ex.
Vždy je nutné pečlivě dodržet montážní návod výrobce. mohou se tam schovávat postupy, které by vás možná ani nenapadly.
Například vývodky utahovat rukou, nikoliv klíčem. Kontrolovat, zda je těsnění po celé délce správně umístěno.
Příbalový leták by měl postačit.

Navigace

[0] Index zpráv