Preferujete drátovat PLC digitální výstupy přímo na řízený prvek nebo přes relé?

(1/2) > >>

Jakub Horváth:

Pří sepnutí ventilu/stykače preferujete drátovat cívku stykače/ventil přímo na digitální výstup PLC, nebo používáte pomocné relé (z plc na relé, relé sepne napětí na cívku stykače/ventil),   popř. z jakého důvodu?

Lze transistorové výstupy drátovat přímo na cívky stykačů?

Jan Franěk:
Preferuji kvalitní moduly, kde znám jasně parametry každého výstupu a dle toho se pak rozhoduji.  Pomocná relátka používám pouze tam, kde z nějakého důvodu hrozí, nebo mlže hrozit  poškození vstupu a tím znehodnocení modulu. Tedy ne pokaždé ale pouze v určitých přesně daných případech. Jinak spínám vše přímo moduly. Méně součástek, méně prostoru pro to co se může pos....
Není vyjímkou, že mám v rozvaděči více různých spínacích modulů, s různými vlastnostmi, protože nimi spínám i různé zátěže. Nejkvalitnější výstupy používám na světla, kvůli LEDkám a podobně. I kvůli ceně jednotlivých modulů, dle dovolené zátěže a kvality výstupu.
Osobně nevidím důvod proč nespínat relé, nebo stykač, případně nějakou cívku ventilu rovnou modulem. Nepoužívám zásadně žádný modul, který by byl tak špatný, že by toto nezvládl.

Petr Liskar:
quote author=Jakub Horváth link=topic=47147.msg368985#msg368985 date=1663678770]
Lze transistorové výstupy drátovat přímo na cívky stykačů?
[/quote]
Pokud máte ty výstupy chráněné transilem a výstup to proudově dá, tak můžete.

Miroš Jan:
Osobně razím cestu, že vše, co je řízeno PLC uvnitř rozvaděče strojního zařízení, ovládám přímo výstupy z PLC.
Jakmile jsou řekněme prvky mimo rozvaděč, tak jedině přes kontakty relé.
 ;)

Martin Kurka:
Vkládání prvku relé na výstupy jen pro riziko poškození výstupu, nebo pro to, že jde mimo rozvaděč je podle mne nemístné plýtvání, zdražování konstrukce, zvýšení pracnosti a chybovosti montáže a zmenšení spolehlivosti celého stroje.

Správně navržené výstupy PLC

- jsou správně odjištěny a impedance smyčky dovolí vypnout pojistný prvek, nebo skupinový pojistný prvek při zkratu jednotlivého výstupu

- charakteristik a pojistného prvku leží pod mezním proudem polovodičového výstupu, nebo jsou mezní proudy PLC omezeny elektronickou pojistkou samotného zkratuvzdornéh o výstupu PLC  (u malých PLC elektronickou pojistkou zdroje napájení výstupů)

-jsou u odrušeny přímo u zdroje rušení, tj, na magnetech cívek (odrušené konektory "botičky" magnetů cívek pneumatických ventilů a hydraulických rozvaděčů, odrušené cívky magnetů stykačů...)

-jsou dlouhá vedení chráněna proti indukovanému přepětí transily (v konstrukci PLC karet)


Přímé použítí výstupu PLC je u lepších PLC výhodné i proto, protože hlásí zkraty na výstupech jako kritickou závadu, což u relé musíte ošetřit jinak a komplikovaně přes vstupy.


Naopak použití výstupního relé jako mezičlánku na výstupech PLC je nezbytné, nebo výhodné

- pro galvanické oddělení signálů (bezpečné napětí oddělené od nebezpečného - pozor i malé napětí 24V pro výstupy může být ze zdroje napětí, který nemá bezpečnostní parametry oddělení obvodů)

- pro ruční ovládání signálů a pro opravy - vyjmuté relé z patice zaručeně vypnuto, ručním ovládáním na relé trvale sepnuto. Tato volba je výhodná (ale i nebezpečná) pro ovládání kritických pohybů, pro nouzové sjetí nebo udržení technologie při vadě PLC, nebo při změně programu v jedndušším PLC a  pak beznárazové najetí se změněným programem.

- pro zavazbení výstupů přes bezpečnostní prvky (pak musí být použita nejen bezpečnostní relé ale často i oddělovací relé a ministykače s nuceným vedením kontaktů a s kontrolou lepení a svaření kontaktů)

- kdy je ekonomické vícečetné rozdělení výstupů (větvení) s galvanickým oddělením větví, nebo je ekonomičtější několik výkonových relé místo celé nové výkonové karty, nebo karty pro jiné napětí (ovládání 230V atd.)

- pokud potřebujete bezpotenciálov é spínání (napájení z cizího zdroje, ovládání sousledností a spouštění předchozích a následných strojů linek ..."oranžové dráty"). I zde se s výhodou použije možnost ručního ovládání, nebo zaručeného rozpojení řetězce vazeb mezi stroji po vyjmutí relé.