Jak řešit výměnu elektroměru za 3F když ve stávajícím rozvaděči není prostor?

(1/2) > >>

Tomášššššš:

V bytovce plánuji vyměnit 1f na 3f.
Ve skříni jsou aktuálně 3x 1f elektroměry.
Dle připojovacích podmínek ČEZ je prostor na 3f větší a zde je ten problém.
Pokud bych pouze vyměnil elektroměr, tak nedodržím požadovaný prostor.

Další variantou je 2 stávající elektroměry odsunout a jeden nahradil 3f, tak lze dodržet připojovací rozměry všech elektroměrů. Na patře nikdo dále neplánuje přejít na 3f. Pokud by si to sousedé v budoucnu rozmysleli tak už se bohužel nevejdou.

A poslední varianta je kompletní výměna skřině za cca 100 tisíc+ týden bez elektřiny+ potřebné souhlasy, čemuž se chci vyhnout.
Mám naplánované jednání s revizním technikem, ale chci být na něj připraven. Může mě ČEZ nutit požadavek na výměnu skříně? Tím bych zaplatil všechny náklady já i pro budoucí výměnu sousedů, což se mě nelíbí.

Nebo je možné elektroměry posunout a až by v budoucnu někdo další chtěl 3f, tak by se náklady dělili.

Peter Munka:
To by asi chcelo foto.

Jiří_Hrubý:
Ono se klidně může stát, že už HDV bude nevyhovující, nebo vám jeho majitel nedovolí zásah.
Obecně u zděných bytovek a činžáků se to řeší přidáním ER, což samozřejmě vyžaduje stavební úpravy.
Rozvaděč se v některých případech dá předělat retrofitem, pokud to prostor dovolí, ale to jsou náklady převyšující cenu osazení samostatného rozvaděče. To je v praxi ta varianta, která by byla to "pouhé posunutí".
Distributor v případě změny OM v takovém rozsahu, bude nepochybně požadovat jeho provedení dle aktuálních PP, takže přehodit starost na sousedy jen tak neklapne.
Náklady 100kKč být mohou, ale může to být půlka, to se od boku těžko odhadne.
Týden bez elektriky, to by musel dělat nějakej lempl, maximálně dva dny a ještě jen přes pracovní dobu.
Zaměřil bych se tedy na to, zda je kam osadit ER, aby byl v souladu s PP i PBŘ, zda SVJ povolí takovou stavební úpravu a konečně zda HDV má dostatečnou kapacitu pro váš záměr.
Následně nebude problém zažádat o změnu DS.

Tomášššššš:
Hlavní domovní rozvody by snad měli být vyhovující. V bytovce tahali nové kabely, mysleli jsme, že budou dělat i tyto skříně, ale to by prý vyšlo na dalších 500 tisíc (4patra) a to již družstvo neobjednalo. Elektrika je tažena ve stoupačce a bohužel již není místo kam další skříň umístit. Ve dvou patrech nademnou mají osazeny 2x1f a 1x3f, dle elektrikáře to prostorové podmínky nesplňuje, ale mají to tak (mají to tak cca 10let),  což určitě použiji jako argument.

Jiří_Hrubý:
Nevím samozřejmě jak je řešené patro, ty nové rozvaděče se většinou umisťují vedle vchodu do bytu, ale není to vždy možné.
Argumentovat tím, co bylo před pěti změnami PP jistě můžete, ale technik, který to bude schvalovat je v pozici zaměstnance, kterého kontrolují nadřízení, zda dodržuje interní předpisy a taky PP, takže je to hodně o osobní statečnosti.