Tak ked uz pride na lamanie chleba, je mozne spravit uplnu schemu podla skutocneho stavu, dokumentacia nedokumentacia
. Sikovny automatizacny technik z toho vytusi, kde mal byt termostat, kde stop tlacitko, atd atd.
To, ze ho pravdepodobne nikto nezaplati je uplne iny, ale prudko suvisiaci problem.
Osobne davam na E-stopy 7-zilove kable (resp 6G ak sa nenajde 7X) pre moznost zapojenia 2xNC a extra vodicov pre signalizaciu do PLC, pripadne privod 24V na indikacnu LED. Je mozne, ze stara instalacia bude mat stop tlacitko na 1NC kontakt, takze jeden z dvojzilovych kablov mozno blokuje komplet napajanie jednotky a ta sa javi mrtva.
Treba merat
Odpojte tomu privodny kabel a vsetky interne istice, vytrhajte rele z patic a ak nemate sofistikovanej
si nastroj, na jednej strane nechajte niekoho blbnut s 1.5V bateriou (alebo len skratovanim roznych vodicov) a na druhej strane merajte. Najdete aspon, ktory kabel je ktora privodna svorka v rozvadzaci a nasledne sa da zistovat vnutri, ci ide o vstup/vystup atd atd atd.