Jakým způsobem připojit hliníkový rozvod TN-C?
Michal K1:
Budova, částečně rekonstruovaná elektroinstala ce. Hlavní a podružné rozvaděče vyměněny přívody přetahány v TN-S v mědi. Jedné části budovy se nachází asi 4 místnosti, které jsou napájeny z podružného rozvaděče. Přívod do rozvaděče CYKY-J 5x4 mm2. Z rozvaděče jsou napájeny jeden světelný a 5 zásuvkových okruhů. Dva zásuvkové okruhy jsou již v mědi, zbytek po staru dvouvodičově v hliníku. Je nějaká možnost rozumně napojit z tohoto rozvaděče, který má přívod TN-S stavájící hliníkové rozvody?
Jaroslav Jonáš:
Ne, není nějaká možnost z rozvaděče, který má přívod 5Jx4 (TN-S) napojit vývod dvouvodičový, ať už je AL nebo Cu. Jedině nabastlit, zbastlit, dobastlit, ale NE napojit.
Václav Třetí:
S tím se mělo počítat a udělat přívod kabelem 4x10mm2 a část rozvaděče mohla být v TN-C. Problém je to zejména legislativní, řešení se najít dá, je ovšem mírně za hranou momentálních požadavků norem.
Pokud je zapojen do přívodu proudový chránič, řešení není, než předělat instalaci celou, což doporučuji.
Celou instalaci by měl vidět někdo nestranný, který tomu rozumí, nejlépe RT a pak teprve navrhnout řešení problému. Na dálku nevidíme skutečný stav původní instalace, který může být dobrý a nebo také extrémně nebezpečný.
Ušetřit neznamená vydělat!
Jiří Schwarz:
Souhlas s kolegou.
Smutné je, že se rekonstrukce udělá bez seriozního projektu, je v podstatě jedno, jestli projekt neexistoval vůbec, nebo to bylo nějaké dílo "malíře, co neviděl původní stav".
Někdy je řešením udělat částečnou rekonstrukci tak, že část původních rozvodů zůstane v TN-C, ale pak je třeba u nové části přívodu respektovat požadavek na minimální průřez PEN vodiče 10mm2 (pro Al 16mm2), to není žádná horká novinka, to platí řádově 25 let, tak už se to snad projektanti i elektrikáři mohli naučit
Michal K1:
Citace: Václav Třetí 18.09.2022, 12:18
S tím se mělo počítat a udělat přívod kabelem 4x10mm2 a část rozvaděče mohla být v TN-C. Problém je to zejména legislativní, řešení se najít dá, je ovšem mírně za hranou momentálních požadavků norem.
Pokud je zapojen do přívodu proudový chránič, řešení není, než předělat instalaci celou, což doporučuji.
Celou instalaci by měl vidět někdo nestranný, který tomu rozumí, nejlépe RT a pak teprve navrhnout řešení problému. Na dálku nevidíme skutečný stav původní instalace, který může být dobrý a nebo také extrémně nebezpečný.
Ušetřit neznamená vydělat!
Nevzniklo to naší chybou, takže co by kdyby je bezpředmětné. Proudový chránič je v tom podružném rozvaděči. Přívodní kabel je bez.
Instalace je v rámci možností v dobrém stavu, potvrzeno revizí, ale je to hliník.
Ještě by byla možnost zachovat pro část rozvaděče původní přívod v hliníku, ale to ke max 6mm2, takže to také nejspíš nic neřeší.