Je možné vyhotoviť základový uzemňovač ak je základ podsýpaný štrkom ?
ppt.electric:
Je možné vyhotoviť základový uzemňovač v prípade, ak je základ podsýpaný vrstvou štrku 15cm a z jednej strany je základ izolovaný od okolitého terénu ? Teda v kontakte so zeminou je len jedna strana základu. V prílohe posielam aj názorný rez.
Jiří Schwarz:
Investor by se asi mračil...
Já bych ho tam dal a upravil bych vývody tak, aby se daly dobře připojit další zemniče, pokud by hodnota uzemnění byla nevyhovující (hodně mizerná).
Jiří_Hrubý:
Takový zemnič bude s velkou pravděpodobnos tí hodně mizerný, ale dalo by se to trochu zachránit vyhrabáním štěrku na několika místech a použitím sond.
V místě štěrku ošetřených proti korozi, nebo obetonovaných.
Vlado Konrád:
Uzemnenie bude na 99.99% ok. Plošný styk základu so zeminou bude bohate dstatočný. Základ je v nezamrzajúcej hĺbke a vždy bude mať zemnú vlhkosť + cementové mlieko zatečie do podkladu. Ak to ale odizolujete z obidvoch strán, je zle. Dôvod prečo izolovať základ z vonku pod terénom je aký? Logiku okrem finančných nákladov to nemá.
Jan Franěk:
Citace: Vlado Konrád 09.09.2022, 21:49
Uzemnenie bude na 99.99% ok.
No, možná na začátku. Později až základ lépe proschne, se bude znatelně zhoršovat, až se vrátí období s nedostatkem vláhy a klesnou spodní vody.
Citace: Jiří_Hrubý 09.09.2022, 17:07
Takový zemnič bude s velkou pravděpodobnos tí hodně mizerný, ale dalo by se to trochu zachránit vyhrabáním štěrku na několika místech a použitím sond.
V místě štěrku ošetřených proti korozi, nebo obetonovaných.
Asi bych rovnou uvažoval o okruhovém zemniči.
Jinak se také domnívám, že jen štěrk pod betonem by úplně nevadil, na rozdíl od hydroizolace z vnější strany základu, která do betonu nepustí ani trochu vlhkosti, až dojde k jeho úplnému vysušení.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana