EATON ONLINE: Návrh a ověření jednoduchého rozvaděče v programu E-Config
Odesláno během živého vysílání:
(SLI-DO) Jaké měřící přístroje potřebuji k ověření rozvaděče, a na jakých tiskárnách se dá tisknout štítek.Třeba Brother
Odesláno během živého vysílání:
(Vávra H) Do jakých formátů lze exportovat výstup e-configu? I třeba pdf neb word? Word jako obrazek bmp, či jpg?
Odesláno během živého vysílání:
(Bz Jaroslav Němčany) Občas se nám stává, že musíme v rozvaděči osazovat přístroje s rozdílnou hloubkou. Jak na to e-config pohlíží? Jako erorr?
Odesláno během živého vysílání:
(Jiří Kachlík Olbramovice) Stále se hovoří o výpočtu oteplení, pokud ale budu mít takto vypočítaný rozvaděč ve více provedeních a prostředí s různou teplotou okolí, jak se to pak vyrovná s výsledným ztrátovým teplem, e-configem vypočítaným?
EATON:
Citace: Odesláno během živého vysílání 06.09.2022, 09:08
(Antonín Nosek) Dá se v E-Configu vypočítat oteplení rozvaděče? Pokud ano jak?
Při návrhu rozvaděče v programu E-Config (www.eaton.cz/econfig) lze vypočítat oteplení rozvaděče a to jak metodou porovnání ztrátových výkonů, tak i výpočtem oteplení dle normy IEC TR 60890.