Ako zapojit hlavicu pre datovy system vodomera?

(1/1)

Patrik Dedík:
Chcem k loxonu pripojit hlavicu ktora sa montuje na vodomer aby som si  vedel pozriet spotrebu. Hlavica je m bus.
Ma v sebe 3V bateriu no da sa k nej pripojit aj externych 24V DC.
Celkom mi neni jasne ale zapojenie, a ci to dat na rele výstup alebo na digitalny vstup. V priloje posielam aj nejaky strucny manual a zapojenie.

Zdeněk Pikhart:
Máte to na obrázku vlevo dole- připojení k PLC.

Petr Liskar:
Citace: Patrik Dedík  31.08.2022, 16:51

Chcem k loxonu pripojit hlavicu ktora sa montuje na vodomer aby som si  vedel pozriet spotrebu. Hlavica je m bus.
Ma v sebe 3V bateriu no da sa k nej pripojit aj externych 24V DC.
Celkom mi neni jasne ale zapojenie, a ci to dat na rele výstup alebo na digitalny vstup. V priloje posielam aj nejaky strucny manual a zapojenie.


Pokud máte na Loxone sběrnici Mbus, použijte ji, zapojujete do ní zelený a hnědý vývod.
Pokud Mbus nemáte, zapoje impulsní výstup do digitálního vstupu Loxone. Digitální vstup Loxone je tuším napěťový s vysokou impedancí, takže by mělo stačit +24V na  žlutý vývod a do vstupu Loxone zapojit vývod hnědý.

 

Patrik Dedík:
Citace: Zdeněk Pikhart  01.09.2022, 11:36

Máte to na obrázku vlevo dole- připojení k PLC.

Prave to mi neni jasne a ja mam loxone nie PLC. Cize prosim trochu podrobnejsie.

Citace: Petr Liskar  01.09.2022, 12:48

Pokud máte na Loxone sběrnici Mbus, použijte ji, zapojujete do ní zelený a hnědý vývod.
Pokud Mbus nemáte, zapoje impulsní výstup do digitálního vstupu Loxone. Digitální vstup Loxone je tuším napěťový s vysokou impedancí, takže by mělo stačit +24V na  žlutý vývod a do vstupu Loxone zapojit vývod hnědý.

 

M bus nemam, cize mi stacia 2 droty? A teda plus 24V a vystup na DI tak je to spravne? Mýlili ma rie udaje a zem

Petr Liskar:
Citace: Patrik Dedík  01.09.2022, 19:36

M bus nemam, cize mi stacia 2 droty?

Ano, na impuls stačí dva dráty.

Citace: Patrik Dedík  01.09.2022, 19:36

A teda plus 24V a vystup na DI tak je to spravne? Mýlili ma rie udaje a zem

Jsou dva možné způsoby zapojení:
a)
- DI vstup Loxone propojte s bílým vodičem snímače
- přiveďte na tento propoj napájecí napětí 24V přes odpor cca 10kOhm
- hnědý vodič snímače propojte se zemí zdroje.
V tomto případě dostanete negativní logiku - puls bude prezentován logickou nulou.

b)
- Na bílý vodič snímače přiveďte napájecí napětí přes trubičkovou pojistku.
- hnědý vodič snímače propojte přímo na DI vstup Loxone.
V tomto případě bude puls prezentován logickou jedničkou a na rozdílod zapojení a) lze takto realizovat jen jeden impulsní výstup snímače.