Aky je rozdiel medzi Z loop a Z line?
Patrik Dedík:
Nedavno som spravil skusky na RT a teda sa ucim. V robote sme dostali Metrel euroset Xd.
Preštudoval som si navod ktory je bohusial v En jazyku a češtinu som nedohladal. Tento merak ma na meranie slucky 2 moznosti
Prva Z - L PE a Z - L N. Ako som cital a hladal nevidím v tom rozdiel a ani v hodnotach neni. Prosim vie mi niekto vysvetlit aky je v tom rozdiel medzi Z line a Z loop? Z line sa meria mezi fazami? Samozrejme ani vplyv poistky resp určenej hodnoty na meraku to moc neovplivnilo.
David Hruda:
Z loop= Z L-PE = impedance poruchové smyčky.
Z line= Z L-N = impedance sítě.
Patrik Dedík:
Čiže v RD a inde ked chcem zistit ci vyhovuje istic, poistka na dane vedenie pouzijeme loop, otazka je kde teda sa vyuzije z line? K comu je ten udaj?
Jiří Schwarz:
Impedance L-N je důležitá pro posouzení ochrany při zkratu, jestli jistič bude reagovat
Impedance L-PE je důležitá pro posouzení ochrany automatickým odpojením od zdroje při izolační poruše mezi L a neživou částí chráněnou spojením na PE.
V síti TN je mezi hodnotami v domovních nebo podobných prostorech zanedbatelný rozdíl. V podstatě to vyplývá z toho, že od budu rozdělení je srovnatelná délka vodiče N i PE
Pak máme provozy, kde je provedeno nějaké doplňkové pospojování (serverovny, stroje,...) a tam bývá hodnota L-PE nižší než L-N
A naopak když se dostanete někam, kde je využita síť (soustava) TT, tam bývá hodnota L-PE vyšší než L-N
Jiří_Hrubý:
Porovnání impedance smyčky a vnitřního odporu sítě, je docela dobrým diagnostickým prostředkem, který napoví stav PENu i problémy s přechodovými odpory.
Takže běžný postup je smyčka PE(N) proti všem fázím a fáze (případně i N) mezi sebou.
Běžná diagnostika sítě.