Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?

(1/2) > >>

Vilém Raška:
Někde jsem zahlédl zapojené jen dvě fáze na třífázovém proudovém chrániči. Zajímalo by mě jestli je to běžná praxe nebo jen velká ošklivost na kterou by RT nadával.

Fuk Tomáš:
A čím se to technicky vzato liší od situace, kdy tam jsou protaženy všechny 3 fáze, ale jedna z nich nemá připojenou žádnou zátěž?

Jan Kelbich:
Jen je potřeba ohlídat, aby bylo zapojeno testovací tlačítko.

František Šohajda:
Ano, jde to.
V dřívějších dobách jsem takto zapojoval zubní soupravy přes FI.Byli jednofázové  a chrániče byli jen 3 fázové ,tehdy z NDR.Jiné se nevyráběli.
Má to své specifikum, jak píše kolega Kelbich.
Jinak dodnes ještě jsou v provozu někde!

Václav Třetí:
V různých případech jsem se setkal se zapojením chráničů, kde nebyly využity všechny póly, např. 2L + N nebo 3L bez využití N. Pokud je vše správně zapojeno, není problém. Jak správně poznamenali již kolegové, je ovšem třeba zajistit funkci zkušebního tlačítka. To se dá řešit snadno úplným zapojením na přívodu chrániče a na výstupu se zapojí pouze potřebné vodiče. U chráničů bývá také schéma, ze kterého lze vyčíst, které póly napájí testovací obvod.