Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?

(1/1)

Michael Švarc:

Lze vypínač Schneider Electric WDE000614 Cedar Plus ř.1 s orientační kontrolkou zapojit tak, aby při zapnutí kontrolka svítila?


Václav Třetí:
Vámi dotazovaný vypínač je v řazení 1So, má tedy kontrolku zapojenou paralelně ke kontaktům spínače, tedy zajišťuje funkci orientačního svícení - svítí ve vypnutém stavu. Při použití úsporných žárovek může použití tohoto spínače způsobovat problikávání ve vypnutém stavu. Vypínač je tak zkonstruován a nelze ho upravit.

Pro váš účel je třeba spínač v řazení 1S, který má doutnavku zapojenou na výstupní kontakt spínače a samostatný kontakt označený N. Do vypínače musí být pro správnou funkci  přiveden třetí vodič - vodič nulový (střední, v modré izolaci).