Kdy připojit topný žebřík v koupelně na ochranné pospojování?
    Kdy připojit topný žebřík v koupelně na ochranné pospojování? Je nutné za všech okolností myslet na přivedený zeleno/žlutý vodič do místa instalace žebříku? Existuje několik provedení tohoto topného zařízení. Kdy pospojování uvažovat a kdy ne, prozrazuje tento videoklip!
   

    Související ...
    ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde!
   



    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   Kdy připojit topný žebřík v koupelně na ochranné pospojování?
   

Kamil Novák:
Stručně a jasně.  (jednicka)
Jen bych si dovolil doplnit (při vší úctě k panu Dvořáčkovi),  že není nezbytně nutné, aby ty trubky ÚT byly připojeny přímo v koupelně.
Když je měřením ověřeno, že i připojení jinde (zpravidla u kotle) je dostatečně kvalitní.

Jiří Kantner:
Nutné to není ale...: Dnes není nijak výjimečný stav že jedno řemeslo ignoruje nebo dokonce i sabotuje  (snad jen nevědomky) práci druhého. Ono pospojování jinde třeba u toho kotle může být servisním technikem kotle při nějaké opravě rozpojeno, demontováno a tím pádem je zaděláno na problém. Nebo stačí stavební úpravy v mítě kde je vedené pospojování a zedník s kangem přesekne klidně 4mm2 drát a když zjistí že světlo svítí a kango běží dál tak to neřeší. To není malování čerta na zeď, to je běžná realita.