Existuje norma popisující provedení obvodu Stop tlačítko laboratoře?
Jan Sixta:
Popis stávající situace: Laboratoř pro práci elektrotechnik ů a elektroniků (tedy osob znalých vyhl. 50 příslušného nebo vyššího stupně) je vybavena STOP tlačítky, jež mají za úkol vypnout napájecí přívod laboratoře v případě nebezpečí. STOP tlačítka jsou rozmístěna na jednotlivých pracovištích, a na hlavním rozvaděči.
Obvod STOPu je realizován jističem s vyrážecí cívkou. STOP tlačítka jsou se spínacím kontaktem v paralelním zapojení, vyrážecí obvod je jištěn samostatným jističem.
Z výše uvedeného popisu situace je patrné, že obsahuje některé zásadní nedostatky: Spadlý (nebo prostě shozený) jistič vyrážecího obvodu znemožňuje vypnutí, stejně jako kdekoliv přerušený vypínací obvod.
Firma, která dané zařízení realizovala se po výzvě k nápravě řešení (dle mého názoru) vymlouvá, že neexistuje norma, která by nařizovala, jak má být STOP obvod realizován. Že prý záleží na bezpečákovi, jak situaci posoudí a že se jendá o "speciální pracoviště" kde pracují pouze osoby znalé a pod. Tudíž, dle zhotovitele je dané řešení v pořádku. Prý existuje pouze norma, která pojednává o TOTALSTOPu pro celou budovu, nebo co.
I kdyby to byla pravda, dané řešení odporuje běžným zvyklostem (rozpínací STOPy v sérii, místo vyrážecí cívky použíti cívku podpěťovou ("přidržovací")).
Otázka tedy zní: Existuje norma, která předepisuje zhotovení takovéhoto bezpečnostního obvodu pro elektrotechnic ké laboratoře? Firma si předělání instalace do vyhovujícího (respektive STOP obvodům obvyklého) provedení samozřejmě chce naúčtovat poplatek.
(Moderátor původní NEVĚTA zněla: "Stop tlačítko laboratoře - existuje norma popisující provedení obvodu?")
Zdenek Skotnica:
A ta firma to zapojovala podle projektu? Schválně ho po ní chtějte.
Jan Sixta:
Projektovou dokumentaci máme, zapojení odpovídá projektu. Problém je, že projekt dělala nepletu-li se tatáž firma, která tvrdí, že je to v pořádku. Proto se ptám, zda je daný projekt, potažmo i provedení instalace v souladu s platnými normami. A pokud není, které by pravděpodobně mohly být porušeny?
M S:
S normou vám neporadím, ale čakal by som cestu posúdením rizík, podobne ako pri strojných zariadeniach určenie SIL/PL hodnoty a následne adekvátneho riešenia bezpečnostného obvodu.
Bolo súčasťou projektu posúdenie rizík?
Jan Sixta:
Posouzení rizik by mělo také probíhat podle nějakých předpisů.
Připadá vám tedy popsané provedení elektroinstala ce v pořádku?