Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
(1/1)
Honza K.:
Jsem investorem stavby RD tvaru L. V projektu elektro je navržena kombinovaná ochrana proti přepětí typu 1+2 (třídy B+C) v hlavní rozvodnici. Tato rozvodnice je umístěna na "špici" L domu kvůli ekonomice elektroinstala ce. Přívod z elektroměrovéh o rozvaděče, který je umístěn venku, musí nejkratší trasou procházet cca 8 metry domu než se dostane do hlavní rozvodnice.
Je umístění přepěťové ochrany tak daleko od vstupu vedení do objektu přípustné/funkční? Nabízí se varianta s oddělenou rozvodnicí, která by byla umístěna ihned u vstupu vedení do objektu a obsahovala by pouze přepěťovou ochranu a jištění přilehlých okruhů (nabíječky pro elektroauta). Je tato varianta "lepší"?
Jan Hájek:
Ano, SPD typ 1 by měla být umístěná na vstupu do objektu, tedy nejjednodušší bude v tomto místě vedení přerušit a osadit svodičem v samostatném rozvaděči.
V hlavním rozvaděči bude postačovat již jen SPD typ 2.
Vzhledem k výsledným cenám, bych vybavil obě místa třeba svodičem DEHNshield.
Ceny sice o ca 30% vyšší než u SPD typ 2 DEHNguard, ale montáž a instalace stejná.
https://elektrika.cz/data/clanky/kombinovany-svodic-pro-rodinne-domy-dehnshield
Milan Hudec:
Opovážím se nesouhlasit.
Na vstup patří Dehnventil.
Navigace
[0] Index zpráv