Jaký je nejvíce tepleně a požárně neodolný kabel?

(1/2) > >>

Tomáš Medek:

Pro zvýšení požární bezpečnosti prosím o dopučení nějakého ovládacího kabelu k tlačítkům central stop na odstavení fotovoltaické elektrárny a vyvolání poplachu.
Kabel musí mít minimálně dvě pracovní žíly a stínění, případně tam může být i zemnící žíla.

Vlastnosti kabelu:
- pro venkovní použití (UV stabilní)
- pro ovládací napětí 230V ac
- musí být snadno teplem nebo požárem poškoditelný

Kabel bude vložen do svazku kabelů (například solárních s DC napětím) a zapojený tak, že jakékoliv poškození kabelu (rozpojení pracovních vodičů nebo jejich spojení ze zemí (stíněním) vypne elektrárnu a spustí poplach.

Na konci kabelu bude tlačítko a by se dala případně i občas otestovat funkčnost, případně mohu udělat i odbočky bez tlačítek, to už dle místních podmínek.
Existuje nějaký takový vhodný kabel který by se dal použít jako dlouhé čidlo požáru nebo nadměrné teploty? Tedy přesný opak toho o co se výrobci kabelů standardně snaží.
Neřešili jste někdo něco podobného, jaký kabel jste použili?

Martin Procházka, Slaný:
Na toto existují celé certifikované systémy - např. https://adiglobal.cz/cz/produkty122:2062656/detekcni-teplotni-kabel-teplota-staticke-reakce-74c-5c

Ideální by bylo se zeptat projektanta (pokud něco jako projekt vůbec existuje),  co by se mělo použít, ale pochybuji, že by se někdo spoléhal na něco takového při projekci ochrany před požárem. Navíc tahat si někam 230VAC s předpokladem zkratu...  (zle)

Viktor Klemon:
Nehodnotím vaše zamýšlané riešenie, ale ak by šlo znížiť požiadavku na napätie,
tak najlahšie sa roztopí bežný TP kábel - existuje aj v UV stabilnom prevedení.
Izolácia býva PE, má nízku teplotu topenia. Tienený je k dispozícii, detekcia porušenia
by šla určite urobiť aj na nižšom napätí..

Milan Hudec:
V prastarých instalacích k tomuto účelu sloužil provázek na kladkách, kolem kabelového svazku, držící spínač v zapnuté poloze.

Viktor Klemon:
No to si potom viem predstaviť modernejšie riešenie,
vzduchová hadička a tlakový spínač.
Pri prehriatí hadičky je únik tlaku istejší ako skrat na kábli.