Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
Jakub Pavlík:
V podniku nám nainstalovali FVE a při provádění revize dodavatelskou firmou nám jejich revizák tvrdí, že stávající zapojení rozvaděčů z pohledu přepětí je nejen chybné, ale i nebezpečné.
Na budově je HOP, kousek vedle menší rozvaděč R1, kde je pouze svodič přepětí, hlavní vypínač a bod rozdělení PEN. Další kousek vedle je rozvaděč R2, kde jsou zapojeny všechny okruhy pro budovu.
Z HOP jde vodič (zakresleno pouze uzemnění) na svodič přepětí, odtud na svorkovnici PEN v R1 a odtud na svorkovnici PE v R2. Spor vznikl ještě dodatečným propojem svorkovnice PE z R2 na HOP (na obrázku s otazníkem). Všechny tyto vodiče jsou CY25.
Je tohle řešení podle vás funkční,nevhodné nebo přímo nebezpečné? RT zvolil třetí možnost s tím že "přepětí proběhne z části mimo svodič"
Jiří Schwarz:
Citace: Jakub Pavlík 01.07.2022, 21:29
... RT zvolil třetí možnost s tím že "přepětí proběhne z části mimo svodič"
Tak trochu nerozumím tomu řešení
Ono by to chtělo aby to viděl někdo s většími zkušenosti s problematikou ochrany před přepětím
Podle toho obrázku nejsou jasné některé detaily.
Třeba co přesně je v konkrétním rozvodu vodič PE a co je PEN.
Čím více "spojení" PE potenciálů, čím více cest pro svedenou špičku, obecné tím lépe
Ale prohnat si "zbytečně" nějakou špičku přes PEN je dost nešťastné řešení
Jakub Pavlík:
Aktualizoval jsem obrázek o přívod + jsem v původním zapomněl propoj mezi svorkovnicí PEN a HOP
PEN je pouze v přívodu po svorkovnici PEN v R1, zde je bod rozdělení a do R2 je zvlášt PE a N.
Překvapila mne informace od "FVE revizáka", jelikož revize instalalace jsou dělané pravidelně a ne od stolu.
Jan Franěk:
SOuhlasím s kolegou. Stále máme málo informací.
například
- o jaký typ svodiče se jedná
- jaké jsou vzdálenosti mezi rozvaděči (kousek není relevantní údaj)
- kam vedou vodiče od FVE a je na nich také svodič
- .......
Jo, asi by to měl někdo vidět na místě. Z hlediska ochrany před přepětím, je důležité i prostorové oddělení "nechráněných a chráněných cest" přepětí na vodičích a tak dál.
Malá inspirace zde, tam najdete i příklady zapojení : https://www.dehn.cz/sites/default/files/uploads/dehn/DEHN-CZ/pdf/Brozury/Aktualni_publikace_2016/ds109-fotovoltaika.pdf
Jakub Pavlík:
Rozumím té osobní prohlídce. Sám to mám podobně - dokud nevidím, "nevěřím".
Jednalo se mi nyní jen o to, jestli ten propoj s otazníkem "navíc" je opravdu nebepečný.
Jinak abych nezůstalo nedoplněné:
-svodič je Dehnshield TNS255
-HOP je cca. 60cm nad zemí
-R1 je cca 30cm od HOP
-R2 je cca 10cm od R1
FVE jsem do obrázku nekreslil, vzhledem k zamýšlenému dotazu, ale:
- panely klasicky na střeše
- na "půdě" plechová skříň, kde je svodič DC (značku bohužel teď nevím)
- odtud to jde do fv firmou dodaného rozvaděče, kde mají všechny jističe, pojistky + další DC a ještě AC svodič.
- tento rozvaděč je napojen do R2, kde je na vstupu elektroměr datově spojený se střídačem
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana