Jiří Blažej:
V jedné firmě, dodávající svoje výrobky do celého světa, je ve vyráběném zařízení velikosti krabice od banánů použit zdroj 5V/40A. Ze zdroje vedou vodiče o průřezu 4mm2 (12 AWG). Vodič se dělí na 4 slabší vodiče, vše je provedeno lisovací spojkou, přetaženou smršťovací bužírkou, bez jištění v místě snížení průřezu a rozbočení. Čtyři slabší vodiče pak napájí čtyři části zařízení. Záporný pól zdroje není spojen s kostrou zařízení. Je takto provedené zapojení v pořádku?

Miroš Jan:
Opět, stejná situace. :(
Doplň veškeré informace, a schéma zapojení. :)
Křišťálovou kouli mám v čistírně.

Petr Chalupa_:
Citace: Jiří Blažej  28.06.2022, 15:21

Záporný pól zdroje není spojen s kostrou zařízení. Je takto provedené zapojení v pořádku?

V tom nespojení GND s kostrou problém nevidím. Asi mají zajištěno perfektní oddělení od primáru a považují to za SELV. Informaci, že by zdroj SELV nesměl mít kovový obal jsem nikde nenašel.

To jištění by mě také zajímalo. Stejná situace je běžně u levných ATX zdrojů ve stolních počítačích. Jeden potenciál na DPS zdroje (schopný poskytnout desítky ampér) je rozdělen do mnoha větví kabeláže, která také nemá odpovídající průřez jednotlivých žil.

Jiří Blažej:
Citace: Petr Chalupa_  01.07.2022, 08:20

Stejná situace je běžně u levných ATX zdrojů ve stolních počítačích. Jeden potenciál na DPS zdroje (schopný poskytnout desítky ampér) je rozdělen do mnoha větví kabeláže, která také nemá odpovídající průřez jednotlivých žil.

Ano, to je stejná situace. Tyto výrobky jsou však na veřejných místech, kde se očekává jejich mnohaletá bezchybná funkce...

Jirka Dobrovolný:
Není to spíš otázka na konstruktéra toho VÝROBKU než na borce, co většinou výrobková střeva neřeší? Uvnitř výrobku je asi s určitou nezanedbatelno u pravděpodobnos tí možné vyloučit přetížení, přičemž zkrat SMPS dost rychle pohlídá.