Jakub Krčmář
Neverifikovaný uživatel @2

Offline
|
 |
« kdy: 27.06.2022, 12:32 » |
|
Z jakého legislativního požadavku vyplývá, že v síti TN-S není možné použití redukovaného průřezu ochranného vodiče? Výrobce střídačů, pro fotovoltaické systémy, dodává na český trh střídače o výkonu 100kW, který se připojuje 5ti vodičově ale svorku, pro připojení ochranného vodiče, má dimenzovanou jen na poloviční průřez, oproti svorkám pro fázové vodiče a nulový vodič. Konkrétně se jedná o připojení fázových vodičů a nulového vodiče až do průřezu 120mm2 a ochranného vodiče jen do 70mm2. Střídač je vyvinut v Asii a má certifikaci pro evropský trh. V Asii není problém zakoupit kabely s označením 4.5, což je označení pro 4 vodiče o plném průřezu + pátý vodič o polovičním průřezu než jsou fázové vodiče. Výrobce tedy tvrdí, ať si zakoupíme tyto kabely a tím je věc pro něj vyřešena. Hledal jsem výrobce, v rámci Evropy, a nenašel jsem nikoho, kdo by standardně takové kabely vyráběl. Například konfiguraci kabelu 1-CYKY-J 4x95 + 1x50 nelze v Evropě zakoupit. Pokud by takový kabel bylo možné v Evropě nainstalovat, tak by přece na trhu byl dostupný. Norma ČSN 33 2000-5-54 ed.3, tabulka 54.2, uvádí minimální průřezy ochranných vodičů bez ohledu na to, zdali se jedná o síť TN-C nebo TN-S. Takže výše zmíněná konfigurace kabelu by tedy teoreticky byla možná. Já jsem ji ale nikdy v praxi neviděl. Zapojit střídač čtyř vodičově, tedy v provedení pro TN-C síť, bohužel není možné. Výrobce pro to nemá zpracovanou metodiku zapojení/instalační manuál a navíc nedodává originální propoj pro svorku N a PE, v rámci svorkovnice střídače. Chtěl bych vás tedy požádat, víte někdo, z jakého požadavku plyne to, že v Evropě nejde zakoupit kabely, které by byly pro zapojení do sítě TN-S a mají přitom redukovaný průřez ochranného vodiče?
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 28.06.2022, 14:41 » |
|
Odpověď bych hledal v normě ČSN 33 2000-5-54, ed.3,Duben 2012. Musí tam být nutně kabel? Co takhle použít jednotlivé žíly. 
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
|
|
Jakub Krčmář
Neverifikovaný uživatel @2

Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 01.07.2022, 07:37 » |
|
Střídač je v provedení pro venkovní prostředí, takže jedno-žílové kabely by věc komplikovaly. Museli bychom je sloučit ve svorkovnicové skříni ihned za střídačem a tento dodatečný spoj by mohl být časem zdroj problémů. I kdyby se jednalo jen například o vodič PE.
Co se týče kabelových ok, tak například firma Klauke má na výběr nemalé množství. Má i kabelové oka, kde se přechází z kruhového tvaru na čtvercový nebo obdélníkový. Bohužel i při použití těchto ok, které mění tvar, tak není možné toto oko dostat do svorky pro PE vodič. Při použití oka, byť jakéhokoliv, dochází ke zvětšení vnějšího průměru. Částečným řešením je použití lisovací spojky, kdy na jedné straně bude plný průřez a na druhé straně by byl vodič o maximálním průřezu 70mm2, aby se vešel do zmíněné PE svorky. Jádro tohoto vodiče musí být navíc jen do kategorie 2. Jádro v kategorii 5 a 6 není možné použít, protože dutinka zvětší vnější průměr vodiče natolik, že se nevejde do svorky PE.
Výrobce střídačů bych nerad zmiňoval. Komplexní systém řešení pro celou FVE má dobře podchycenou. Jenom zmíněná PE svorka je problémem.
|
|
|
|
|
|
|
|
|