Jak namontovat zásuvku 230 V do zvukové izolace?

(1/1)

Marek Laube:
Vysvětlím, co se stalo. Montoval jsem v panelákovém bytě při rekonstrukci zásuvky Tango a majitel si bez mého vědomí nechal namontovat na stěny zvukovou izolaci.
Tato izolace je z 5 cm polystyrenu a na něm štuk. Borci před montáží sundali vrchní kryty zásuvek a takto je tam izolace, samozřejmě s otvorem.
Dá se s tím něco dělat?

David Hruda:
Strojky zůstaly pod tou izolací?  :o
To museli být myslitelé tedy.

Vykuchat strojky, osadit krabice do zateplení, opravit izolaci a štuk a strojky s kryty znovu namontovat. Pokud budou krátké vývody (a to asi budou),  naspojkovat.
A na závěr si to nechat pořádně zaplatit.

Lukáš Rotrekl:
ale odhadem ceny začít, protože to bude děsná drbačka...

Milan Hudec:
Měla by se použít zvukotěsná krabice, cena je cca 300-

Jiří Blažej:
Vytáhnout strojky, propojit dráty svorkami, zadeklovat víčkem se speciálně prodlouženým trnem. :-\

Navigace

[0] Index zpráv