Co dělat se zjištěním velké chyby měření předchozího elektroměru?

(1/4) > >>

Jeník Hruška:


Řeším aktuálně přesnost hojně používaných elektroměrů:
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/potrebuji-vyresit/elektromery-a-odecty/pruvodce-elektromery

Důvodem je velká neshoda mezi naměřenými odběry po instalaci nového digitálního typu.
starý elektroměr typ ZE312 D0B1T (výrobce ZPA):
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/potrebuji-vyresit/elektromery-a-odecty/pruvodce-elektromery/96129-96129

Technická specifikace:
https://docplayer.cz/22690-Trifazovy-staticky-elektromer.html
nový elektroměr typ SL7000 (výrobce Ítron):
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/potrebuji-vyresit/elektromery-a-odecty/pruvodce-elektromery/sl7000-138491
https://www.itron.com/na/solutions/product-catalog/ace-sl7000
https://www.itron.com/-/media/feature/products/documents/brochure/ace-sl7000-en-web.pdf


Celý probém začal navštěvou ČEZ online stránky a jejich informace o naměřených odběrech v letošním Květnu. 20.5. mi byl vyměněn elektroměr pro zapojení FVE do sítě ČEZ. Od začátku Března už FVE vyráběla a její monitorovací systém zaznamenával objem odběru el. en. ze sítě (přetoky z FVE do ČEZ sítě byly nastaveny na nulu).

Mezi 4.5.2022 a instalací nového elektroměru 19.5. (15 dní) ČEZ účtuje suma vysokého a nízkého tarifu 441 kWh (NT-389kWh, VT-52kWh). Pokud ale použiji a sečtu odběry naměřené systémem FVE firmy GOODWE (Třífázový hybridní střídač napětí GOODWE ET PLUS+ 10 kW),   který je více méně v souladu s měřením nového digitálního elektroměru SL7000, pak dostávám hodnotu pouze 50kWh - s přihlédnutím ke způsobu měření a možné chybě FVE meření budu mluvit spíše od odhadu zhruba o třetinu vyšší hodnotě: 80 kWh.
(20.5. - 31.5. FVE naměřila odběr suma 18 kWh a SL7000 elektroměr
29 kWh - odtud tedy ta cca třetina navíc)


Mám tu tedy VELKOU neshodu starého elektroměru ZE312 vs. nový elektroměr SL7000 & systém FVE Goodwe: 441 kWh vs. 80 kWh = 5.5 NÁSOBEK! (550% větší naměřený odběr ze sítě ČEZ).



Než budu kontaktovat samotný ČEZ a žádat o vysvětlení, chci se s vámi poradit, zda jsem něco nepřehlédl či pochopil zcela špatně, nebo jak při komunikaci s ČEZem postupovat.
Ze všeho nejvíce by se mi líbilo, kdyby se zjistilo chybné měření starého elektroměru a ČEZ mi zaplatil nějakou kompenzaci za funkční dobu starého elekroměru, ale to by byla velká utopie. I když jsem už četl článek, kde kontrolním měřením elektroměru ČEZ přiznal chybu měření a zakazníkovy musel z rozhodnutí soudu nějakou částku (víši už si nepamatuji) doplatit.


Příspěvek ještě doplním zajímavým článkem:
https://automatizace.hw.cz/nektere-elektromery-meri-az-6x-vetsi-spotrebu-nez-je-skutecnost.html

Miroš Jan:
Asi sem už přepracovanej a nějak to nechápu. :(
Pro názornost, nešlo by nakreslit aspoň blokové schéma silové části zapojení elektroinstala ce? :)

Jeník Hruška:
Omlouvám se, že jsem to nedokázal dostatečně objasnit.
Snad tento manuál k hybridnímu střídači FVE pomůže.
https://www.s-power.cz/wp-content/uploads/goodwe-manual-et-cz.pdf
strana 5. a prostřední schéma na straně 6.

Jeník Hruška:
Citace: Jeník Hruška  09.06.2022, 15:21

Omlouvám se, že jsem to nedokázal dostatečně objasnit.
Snad tento manuál k hybridnímu střídači FVE pomůže.
https://www.s-power.cz/wp-content/uploads/goodwe-manual-et-cz.pdf
strana 5. a prostřední schéma na straně 6.

pardón, jedná se o stránky 15. a 16. dokumentu.

Miroš Jan:
Ten článek, je k ničemu. Tam se hovoří o starých elektromechani ckých elektroměrech.
Tis tam měl před tou výměnou, již digitální elektroměr, který nemá žádné mechanické části.
A zaznamená odměr 150 mA. :)

Ještě mě napadá, zda ten měnič, není náhodou zdrojem 3 nebo 5 nebo 7 harmonické?
Protože to se může u digitálních elektroměrů projevit hodně špatně.

K tomu blokovému schéma, prostřední obrázek, ten Smart Meter, umí měřit jak odběr ze sítě, tak i dodávku do sítě?


Jak moc se liší ten obrázek, od skutečného stavu zapojení?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana