Na rovinu, nevím si s tím výpočtem rady.
Na výpočet vám stačí ró a rozmer materiálov, Ohmov a 1. Kirchoffov zákon...a s tým vám myslím radiť nemusím..
Ja to vidím tak, že v princípe ide o "vtáčika na zvvn"...on síce sedí na 400kV, no keď poznáte ró vodiča, prúd vo vodiči a vtáčikov rozkrok, tak toho medzi nohami veľa nemá..
A keď poznáte aj vtáčikov odpor, tak si ľahko vypočítate, že jak sa s tým krátkym kúskom drôtu medzi nohami podelí o ampére..
A podobne je to keď sa dotýkate pri búrke zvodu,....vtedy tiež nešmátrate jednou rukou na streche po zachytávači a nohy nemáte zakopané na zemniči....
Pri Ud na zvode ide o to, jakú časť úbytku napätia v závislosti na bleskovom prúde máte medzi jednou časťou tela ktorou sa dotýkate zvodu, a druhou napr. hoci aj bosou ktorou stojíte na dlažbe...
Z toho si cez ró okolitých materiálov a Ohmov zákon vyrátate rozdiel potenciálov ktorý bleskový prúd dokáže vytvoriť v danom mieste...
No a ten rozdiel potenciálov sa riadi opatreniami v norme....
Stojím cca 0,5m od svodu, opírám se o něj asi ve výšce 1,4m.
Keby ste sa nohou aj opieral o zvod dolu pri dlažbe, tak pri blesku 30kA, 10 zvodov ALMgSi 8mm a výške dotyku 1,4m prekleniete rozdiel potenciálu dačo cez 3V,...keď o dlažbu, tak ešte menej, a mal by ste cítiť možno mierne oteplenie vodiča ...
Na druhej strane nie som Vševedko, len popisujem fyzikálne zákony...
No keď sa mýlim rád sa nechám poučit že kde,..s tým nemám nijaký problém...