Je možné umístění zásuvek ve sprše na rozhraní zón?
Pavel Tesař:
Investor požaduje to umístění zásuvek na příčce u sprchy. Já se tomu bráním. Prosím o váš názor.
Pavel Horský:
Já myslím, že ČSN 33 2000-7-701 ed.2, obr.701.1.3 hovoří jasně.
Zásuvky by tak byly umístěny v zóně 2, což je při napětí 230V AC nevyhovující. V té samé pozici je i spínač.
Jaromír Táborský:
Souhlasím s panem Horským. Ať se investor vzpamatuje. Něco podobného jsem zažil také. Tehdy mi zákazní tvrdil, že je to prý normální a dělá se to tak odjakživa.
Václav Třetí:
A sebevrazi odjakživa skáčou z mostu. Od takových zákazníků raději dál. To je jak v rozvojových zemích umístěný průtokový ohřívač přímo ve sprše!
Jirka Š. Svejkovský:
Pokud na příčku umístíte galerku, jejíž součástí je i zásuvka, pak to lze.
Mimochodem, má sprcha sprchovou vanu? Jestli ne, pak tam zóna 2 není a zóna 1 se rozšíří na 120 cm. Ale ani tak to nejspíš nevyjde.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana