Nějak nechápu.
Proč tam chceš připojit na PEN sběrnici v RIS, světlemodrý vodič?
No protože když už by byl z PS do ER zavedenej pětižilovej kabel, tak je hloupé a natvrdlé to dělat metodou PEN. Po několikáté tedy znovu uvádím, že to platí za předpokladu, kdy to lze v PS snadno provést, mj. i z prostorových důvodů. Tj. např. pomocí nalisovaných kabelových ok na jednom (když by nebyly pozice 2) společném šroubu přizemněné PEN sběrnice v pojistkové skříni.
Ano, vím že je standardem TN-C připojení, obvykle se používá kabel 3L+PEN, bod TN-C-S je pak třeba až v zásuvkovém rozvaděči - skříni. Ale zde se bavíme o nestandardním připojení, které může mít za uvedených podmínek lepší vlastnosti.
Dnes jsem se potkal u zapojování staveništního rozvaděče s technikem distributora EG.D. (žádný mladík, už jsme spolu pár let v kontaktu).
Na můj dotaz, jak připojí rozvaděč kabelem s modrým vodičem bez zaváhání odpověděl, že ho sice připojí, ale modrý nikam nezapojí.
Takhle to prý mají v prespiaech.
Ano, právě takovej "strejda" by měl přijít pod ruku majiteli firmy, která zajišťuje pódiovou techniku na nějaké velké kulturní akci. Zákeřně nezapojený N pak může způsobit ohromné škody na technice. Pravda, "strejda" se sice nekompromisně držel připojovacích podmínek a na chvilku mohl předvést, kdo je zde pánem. Nejeden příklad, naštěstí ne z mé praxe.