Dle jaké ČSN navrhovat elektroinstalaci kolem rybářských sádek?
(1/1)
Pavel Horský:
K jakým ČSN byste přihlédli při návrhu elektroinstala ce kolem nádrží rybářských sádek?
Kolem sádek se předpokládá venkovní osvětlení (stožáry s LED svítidly VO) a pár zásuvkových skříní pro údržbu.
ČSN 33 2000-7-702 ed.3 je o požadavcích při návrhu elektroinstala ce plaveckých bazénů a brouzdališť, přírodních vodních nádrží, jezer ve štěrkovnách a obdobných pobřežních prostorech vyhrazených pro koupání a smáčení osob.....
ČSN 75 2410 platí pro navrhování a výstavbu nádrží se sypanými hrázemi
Nebavím se o vnějších vlivech. Ty jsou protokolárnímu určení jasné.
Milan Hudec:
Ryba》hospodářské zvíře?
Není to Pavle jednoduše uchopitelné téma.
Taková vodní stáj.
Největší oříšek bude potěr/rozdíl potencionálů.
Milan Hudec:
Citace: Milan Hudec 20.04.2022, 21:23
Ryba》hospodářské zvíře?
Není to Pavle jednoduše uchopitelné téma.
Taková vodní stáj.
Největší oříšek bude potěr/rozdíl potencionálů.
Pokračuji.
Buďto budeš fabulovat se zemněním, kde se odvažuji tvrdit, že nepostihneš veškeré kombinace možných poruch včetně vzdálených a nasadíš chrániče dle zvyklostí, nebo dáš instalaci za OT s vědomím, žes provedl maximum.
Za sebe bych určitě dal trafo (pro první možnost nemám znalosti).
Samostatnou otázkou pak zbývá ochrana před bleskem od osvětlovacích stožárů....., tam neporadím, nevím....
František Šohajda:
Konkrétně na sádky asi norma nebude...
Jak píšeš, budeš se asi muset řídit protokolárním určením VV.
Spíše bych se obrátil na normu zemědělství plus doplnění o určení VV vzhledem ke chráničům a krytí. (ne 100mA ale třeba 30mA a podobně.....)
Pavel Horský:
Mě to zajímá jen z důvodu úplného posouzení dokumentace, která se mi dostala do rukou. Ta je hotová a po mě se chce, abych vypracoval protokol určení VV, který měl už dávno být. Pan Ing. projektant se asi bude divit.