Ludmila Ševčíková:
Je možné vést svody hromosvodu od stožárů operátorů půdou budovy?

Jiří Schwarz:
Tady by bylo třeba upřesnit zadání:
- pokud je správně udělaný hromosvod a stožáry operátorů jsou v ochranném prostoru hromosvodu v dostatečné vzdálenosti, je dobře, když spodek stožáru je sveden ochranným zemnicím vodičem na hlavní ochranné pospojování (svorkovnice resp. sběrnice MET) a to zpravidla vede vnitřkem budovy
- pokud antény (a stožáry) z technického hlediska suplují jímače hromosvodu, je toto řešení po vyhodnocení rizik přijatelné u stožáru BTS, ale rozhodně je to špatně na střeše a půdě objektu, který má primárně jiné určení a předpokládá se, že se v něm při bouřce budou vyskytovat lidé

Jan Hájek:
Jak píše Jirka výše, je to složitější dotaz s málo informacemi, respektive téměř nulovými.
Jak vše řešit naleznete zde:

Ludmila Ševčíková:
Doplnění : Hromosvod dle ČSN 34 1390. Někdo, někdy instaloval stožáry operátorů. Jímač na stožáru. Svod od stožáru vedený po střeše k zemniči. Na půdě kovová konstrukce stožáru+kovové 
části technologie spojeny na vedení, které je na podpěrách a někde v izolační vatě vedeno přes zeď  a napojeno na venkovní svod, který vede ze stožáru.