Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí?

(1/2) > >>

Tým Elektrika:
GND#2b: Jak chránit vstupy strojených zemničů do země?
    Jak a proč se chrání vstupy strojených zemničů do země? Jsou vám známé okolnosti ochrany částí uzemnění, které prochází z prostředí do jiného prostředí? Skutečnost, že spotřebitele vůbec funkce zemniče nezajímá a v mnohých případech si uzemnění provádí sami způsobem "tak, jak se to přece dělá",  odborníka nesmí od správného provedení odradit. V čem je problém, v čem se dělají chyby? Jak to vidí odborníci, pro které je uzemňování v jejich praxi blízké?  

   

    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde!
    ... zdroj s podrobnostmi videoklipu zde!



    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí?
   

Milan Hudec:
Bez přemýšlení, kde bude končit jaký terén, bez práce s patláním asfaltem, či smšťovačkou použiji nerez a mám pokoj na vždy.

Pavel Horský:
Ve svých dokumentacích navrhuji vývody z materiálů FeZn10 PVC (drát s dostatečně silnou izolací PVC) nebo nerez.
Spoje v zemi svárem o min. délce 200mm nebo zdvojenými svorkami s opatřením antikorozní ochranou provedenou petrolátovou páskou nebo nátěrem asfaltovou hmotou.

Pak přijdeu na stavbu a je vše jinak.
V mém okolí operuje např. borec, který se prsí specializací na ochranu před bleskem a zásadně nedodržuje projektové dokumentace, dělá si vše po svém a velice špatně.
Problém je v tom, že pak dílo předává i se svojí revizní zprávou.

Milan Hudec:
Já ten poplastovaný moc nemusím, nepřišel jsem na spolehlivou metodu sundání pláště bez poškození zinkové vrstvy řezem, v tomto byť pro oko nepatrném poškození pak začíná reznout, ne že by za 5let upadl, ale když nic jiného, tak zrezlé místo vypadá hnusně.
Zatímco konec drátu lze ošetřit barvou s aktivním zinkem (neplést se spreji, ty jsou spíše placebem) s dobrým výsledkem, tak do rýhy po noži barva "nenateče".

Richard Šurek:
Citace: Pavel Horský  01.04.2022, 08:40

Ve svých dokumentacích navrhuji vývody z materiálů FeZn10 PVC (drát s dostatečně silnou izolací PVC) nebo nerez.
Spoje v zemi svárem o min. délce 200mm nebo zdvojenými svorkami s opatřením antikorozní ochranou provedenou petrolátovou páskou nebo nátěrem asfaltovou hmotou.

Pak přijdeu na stavbu a je vše jinak.
V mém okolí operuje např. borec, který se prsí specializací na ochranu před bleskem a zásadně nedodržuje projektové dokumentace, dělá si vše po svém a velice špatně.
Problém je v tom, že pak dílo předává i se svojí revizní zprávou.



Hošani spoléhají na to že proběhnou zakrývací práce a jejich "dílo" už nikdo neuvidí.

Navigace