Je možné udělat odbočku na přívodní kabelu?

<< < (2/2)

Milan Hudec:
Citace: František Šohajda  04.04.2022, 07:34

Já bych to dal do menšího PRIS pilíře, který je ukotven v půdě (hlíně)....
Tam bych vše odjistil.

Což ovšem znamená spojku v zemi (kabel bude krátký).
Vymyslet se dá ledacos, ale nedělal bych z toho drama, kvalitních spojek je požehnaně.
Pokud bude spojka dobře provedena, tak je na doživotí.
Ovšem na vstup garáže bych dal vypínač, kterým mohu eliminovat vadnou instalaci v garáži.

Juraj Rojko:
Příliš nechápu proč řešit spojku v zemi, když se jedná o dva metry z celkových 27. Leda by kolem toho zahradního domku byly dva metry betonu. (Snížení průřezu skrytou odbočkou mi také nepřijde úplně ideální.)

Václav Třetí:
Jak jsem již napsal - špatné řešení. Tuto variantu může vymyslet jenom někdo, kdo nikdy nehledal závadu na podobném rozvodu. Snížení průřezu je také špatně, zejména do budoucna, kdy bude zájem zvýšit hodnotu jističe před elektroměrem.

Jan Franěk:
Když jsem hledal závadu v jednom areálu, tak právě tyto T spojky, (nebo odbočky -jak chcete) mne velice potrápily. Někde byla informace o odbočce na špatně čitelném štítku, někde jsem to nenašel vůbec. Z jednoduchého měření a hledání závady, byly 3 dny úmorné práce ve dvou lidech.

Jednou se to možná vymstí i vám.

Nicméně za dodržení určitých pravidel, to možné je. Viz připomínky kolegů.

Miroslav Hejny:
 (poklona)  za podněty ,  také jsem jako první možnost chtěl napojit kabel v domku ale je to tam složité ,  musel bych rozkopat venkovní omítku atd

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana