Je potrebná tlmivka medzi DEHNguard M YPV SCI 150 a DEHNrail M 2P 75 ?
(1/1)
Peter VoltElektro:
Je potrebná tlmivka medzi zvodičom T2 DEHNguard M YPV SCI 150 a zvodičonm T3 DEHNrail M 2P 75 ?
Aká môže byť minimálna vzdialenosť medzi tymito zvodičmi ?
Vít Rotrekl:
Pokud to máte v rámci rozvaděče, tak je to zbytečný... Stačí DehnGHuard, má T2 +T3 do (a tom si nejsem 100% jisty) do 5m
Peter VoltElektro:
Citace: Vít Rotrekl 27.03.2022, 22:41
Pokud to máte v rámci rozvaděče, tak je to zbytečný... Stačí DehnGHuard, má T2 +T3 do (a tom si nejsem 100% jisty) do 5m
DehnTrail M 2P 75 som chcel pridať kvôli zníženiu ochrannej úrovne medzi DC +/- na <400V.
I to je stále veľa pre regulátor Victron MPPT, ktorý znesie max. 150V,
ale nenašiel som žiadny T3 zvodič ktorý by mal pracovné napätie >75V DC a ochrannú úroveň <150V.