Lze 3F jističem jistit 1F+N+ovládanou fázi?
NNNTomas:
mohu použít 3F jistič na jištění 1F vývodu, kde je požadavek na odpínání N a současné vypínání ovládací fáze brané ze světelných okruhů při výpadku tohoto jističe? Jedná se o přívod pro rekuperaci, a ovládaná fáze zvyšuje odtahy (napojeno z spínačů světel koupelna/wc).
Použil bych PL6-6B/3 ? (zároveň na tento jistič bude připojen i 1F 400W předehřev vzduchu)
Viz příloha.
.
Václav Třetí:
Není vhodné používat 3F jistič jako jištění 2F + N , protože může dojít k odpojení vodiče N dříve, než vodičů fázových a proniknutí 400V do obvodů 230V a k jejich poškození vyšším napětím. Ve všech jističích a chráničích, kde se spíná vodič N, je zajištěno přednostní spínání a zpožděné odpojení vodiče N!
NNNTomas:
To je fakt, to mi nedošlo... :)
PL6 asi v tomto provedení Eaton nedělá, tak jedině použít PL7...
Díky.
Milan Hudec:
Citace: Václav Třetí 24.03.2022, 15:37
Není vhodné používat 3F jistič jako jištění 2F + N , protože může dojít k odpojení vodiče N dříve, než vodičů fázových a proniknutí 400V do obvodů 230V a k jejich poškození vyšším napětím. Ve všech jističích a chráničích, kde se spíná vodič N, je zajištěno přednostní spínání a zpožděné odpojení vodiče N!
Nejedná se náhodou o stejnou fázi jak k napájení, tak ovládání?....
P9kud si dobře vzpomínám, tak z různých fází docházelo k poruchám řídící desky.......
Václav Třetí:
Pokud by se použila dvakrát stejná fáze, tak žádné nebezpečí samozřejmě nehrozí, ovšem logiku, proč to tímto způsobem jistit, to příliš nemá.