Kedy nemôžem použiť poistkový odpínač?
(1/1)
Lukáš_MPSK:
... radu - respektíve nasmerovanie na tú správnu normu. Je v nejakých aplikáciach zakázané použite poistkového odpínača (riešim 3 pólový odpínač s 3 pólovým ovládaním) s ohľadom na to, že vypadne 1 fáza a zvyšné dve zostávajú pod napätím? Rieši to nejaká norma?
Jiří Schwarz:
Pokud jde o nějaký motor, je korektní použít motorový spouštěč, který ochrání motor před poškozením pokud se neroztočí z důvodu chybějící fáze.
Ono těch důvodů (poruch) může být víc, proč nějaká fáze chybí
Mnoho moderních zařízení hlídá přítomnost všech fází, napětí v toleranci, správné pořadí fází...
Takže já bych problém hledal spíše v tom kdo to bude obsluhovat. Pojistkový odpojovač není dobré řešení pro laickou obsluhu