 Bol použitý skratový ,  nie poruchový, ale budižNa to aby bol poruchový prúd aspoň časťou skratového distribučnej siete v rodinnom dome ,je potrebné splniť toľko podmienok, že to nie je možné ani len náhodou. Ak aj budete mať skvelú hodnotu uzemnenia, ťažko sa dostanete na 100A poruchového prúdu  . ( Re→2ohmy a ZS 0,3ohm a musí byť prerušený PEN a bod rozdelenie uzemnený)  B25 to spoľahlivo vypne bez poškodenia ističa. Odkiaľ sa berie ten brutálny poruchový prúd? A kde chcete vziať skratový výkon nn siete 50kA? . 250kVA Ik 7,2kA ,  400kVA trafo má na svorkách menej ako 10,8kA, 630kVA Ik 16kA.
 
 
 Cit Milan Hudec. :
 Např.50kA tekoucí z fáze do rozsáhlého systému uzemnění přes nekvalitní spoje po dobu až 5s dokáže zahýbat s velkou hmotou....
 
 Nekvalitný spoj poruchový prúd obmedzí a ako by sa cez nekvalitný spoj na uzemnenie dostal poruchový prúd keď je to od seba izolované? Musel by to byť kovový skrat a nie nekvalitný spoj A inak 5s je dohodnutá doba vypnutia len pre DS a viac ako 10kA tam nebude. Nestrašil by som vyskákaním armatúry z betónu. Neudeje sa absolútne nič.
 |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  |