Odhad hodnot účinností je problematický. Obecně platí,že jak účiník,tak účinnost motorů s výkonem motoru stoupá,současně ale i poměr proudu nakrátko k jmenovitému.(Stačí nahlédnout do nějakého katalogu) A právě tento poměr je podstatný pro stanovení skutečného záběrového proudu.
Původní norma 350300(pro as.motory 0,75kW-250kW)
připouštěla tuto hodnotu do 7,5.
U výše uváděného příkladu bych předpokládal proud
motoru ještě větší.Ostatně pan Svoboda nic počítat nemusí,podívá se na štítek motoru,a může nám to potvrdit nebo vyvrátit.
Podstatné je pro posouzení také provedení motoru,
protože vícepólový motor (stejného výkonu)má hodnoty účiníku,účinnosti i poměru Iz/In podstatně menší, než stejně výkonný motor 2p.A proto čím pomalejší motor,tím menší problémy při jeho spouštění.
Pokud pan Svoboda vlastní 2p motor o 5,5kW,zapojený do Y s jmenovitým proudem 12,5A, může předpokládat záběrový proud přes 80A.To počítám s Ik/In 6,5.Může být větší.A to je dost.
Pamatuji si,že některá norma omezovala maximální výkon motoru pro přímé připojení na VEŘEJNOU síť
na výkon 4kW.Ale třeba už to neplatí?To je otázka pro pro RT.