Vlado Konrád:
Istič je na konci vedenia, pred spotrebičom, nastavený na 750A. Napájanie je na strane poistiek, na začiatku vedenia.  Zo schémy je to jasné .
Istenie nie je ideálne, dva káble na jednu sadu poistiek. Je otázne, či zdroj dodá dostatočný skratový výkon na vypnutie 630A Gg. Ak nie ,  je prieser. Ideálne všetky 3 káble istiť 315AGg samostatne na začiatku vedenia a na konci ich mať pripojené paralelne cez skratové preponky ZP2 alebo poistky. . Pri poruche na jednom z nich tak či tak postupne vypadnú všetky ,  len je väčšia istota, že sa tak stane ,  a vybratím ZP2 pri ističi je jednoducho možné overiť, ktorý je vadný.

Vlado Konrád:
Inak tá tabuľka B.52.4 je celá nejaká divná. 3x240+120 má podľa nej v zemi 250A  D2 ,  a uložená na vzduchu na dreve 300A - uloženie C  :)

Milan Hudec:
Citace: Vlado Konrád  11.03.2022, 11:36

Inak tá tabuľka B.52.4 je celá nejaká divná. 3x240+120 má podľa nej v zemi 250A  D2 ,   a uložená na vzduchu na dreve 300A - uloženie C  :)

Jj, některé hodnoty v tabulce korespondují se Sichrem na chlup a jiné jsou ve veeelikém rozptylu.

Ivan Polínek:
O nevhodném jištění paralelních kabelů jsem psal níže a  při zde uvedeném zapojení (2+1kabel) nemusí vyhovět impedance smyčky.

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,45617.msg358076.html#msg358076

Vlado Konrád:
Citace: Milan Hudec  11.03.2022, 13:19

Jj, některé hodnoty v tabulce korespondují se Sichrem na chlup a jiné jsou ve veeelikém rozptylu.


Len dve poznámky Sichr funguje na podpore OEZ a dáta sú tam na ich výrobky. Vypočítaj a kúp.  Pri použití inéhododávateľ a  istenia je to out. A aké dáta čerpá na určenie Zs z 5-52?. Celkom by ma to zaujímalo . Ak niekto zadá do tabuľky ,  že AYKY 4x16 má na vzduchu zaťažiteľnosť 80A a v zemi 61A a podľa 5-52 ( totálny nezmysel) a výrobca má v katalógu 63A na vzduchu, čo naprojektujekt e ?