Kdo je odpovědný za škodu, revizní technik nebo projektant?
Vlado Konrád:
Istič je na konci vedenia, pred spotrebičom, nastavený na 750A. Napájanie je na strane poistiek, na začiatku vedenia. Zo schémy je to jasné .
Istenie nie je ideálne, dva káble na jednu sadu poistiek. Je otázne, či zdroj dodá dostatočný skratový výkon na vypnutie 630A Gg. Ak nie , je prieser. Ideálne všetky 3 káble istiť 315AGg samostatne na začiatku vedenia a na konci ich mať pripojené paralelne cez skratové preponky ZP2 alebo poistky. . Pri poruche na jednom z nich tak či tak postupne vypadnú všetky , len je väčšia istota, že sa tak stane , a vybratím ZP2 pri ističi je jednoducho možné overiť, ktorý je vadný.
Vlado Konrád:
Inak tá tabuľka B.52.4 je celá nejaká divná. 3x240+120 má podľa nej v zemi 250A D2 , a uložená na vzduchu na dreve 300A - uloženie C :)
Milan Hudec:
Citace: Vlado Konrád 11.03.2022, 11:36
Inak tá tabuľka B.52.4 je celá nejaká divná. 3x240+120 má podľa nej v zemi 250A D2 , a uložená na vzduchu na dreve 300A - uloženie C :)
Jj, některé hodnoty v tabulce korespondují se Sichrem na chlup a jiné jsou ve veeelikém rozptylu.
Ivan Polínek:
O nevhodném jištění paralelních kabelů jsem psal níže a při zde uvedeném zapojení (2+1kabel) nemusí vyhovět impedance smyčky.
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,45617.msg358076.html#msg358076
Vlado Konrád:
Citace: Milan Hudec 11.03.2022, 13:19
Jj, některé hodnoty v tabulce korespondují se Sichrem na chlup a jiné jsou ve veeelikém rozptylu.
Len dve poznámky Sichr funguje na podpore OEZ a dáta sú tam na ich výrobky. Vypočítaj a kúp. Pri použití inéhododávateľ a istenia je to out. A aké dáta čerpá na určenie Zs z 5-52?. Celkom by ma to zaujímalo . Ak niekto zadá do tabuľky , že AYKY 4x16 má na vzduchu zaťažiteľnosť 80A a v zemi 61A a podľa 5-52 ( totálny nezmysel) a výrobca má v katalógu 63A na vzduchu, čo naprojektujekt e ?