Je v pořádku, že má UPS při provozu mezi výstupem a vodičem PE až 462 V ?

<< < (2/3) > >>

Jiří Schwarz:
Takové šílenosti se někdy naměří, může to být koncepční chyba, montážní chyba, nějaká závada...

První co v to chvíli dostává pořádně "naloženo" jsou varistory

Pokud osciloskop nebo něco podobného, tak jedině nějaký s AKU napájením, aby tam nebylo spojení měřicího přístroje s PE potenciálem ani přes nějakou kapacitu trafa, přepěťovku...

Jan Kelbich:
Citace: Jiří Kantner  06.03.2022, 22:54

Dimenzováni kondenzátoru na 350 V je na hraně. 450V je v síťovém obvodu ekonomické a cenové optimum a  600V je zodpověný výrobce.


I těch 600 V (a dokonce i 630 V) by bylo v tomto případě málo.

Citace: Martin Procházka, Slaný  06.03.2022, 23:16

Těžko něco říci bez schématu, ale jak se to chová při prohození L-N na vstupu?


Budu to moci zkusit, až se tam zase dostanu (o víkendu).

Citace: Peter Munka  07.03.2022, 00:53

Na ten osciloskop velky pozor, ...


Citace: Václav Třetí  07.03.2022, 03:06

Měření osciloskopem, v obvodech spojených se sítí je vždy problém.To jak pro přístroj, tak pro obsluhu. Pokud se měří přímo v síti, osciloskop musí být napájen přes oddělovací transformátor, nejlepší je použití bateriového přístroje.


Jak měřit osciloskopem na potenciálu sítě naštěstí vím. Ten bateriák by byl pochopitelně lepší.

Citace: Václav Třetí  07.03.2022, 03:06

Možná by bylo dobré zkusit, jak je toto napětí tvrdé. Připojil bych tam dvě klasické vláknové žárovky menšího příkonu (25 - 40W) 230V v serii.


To bych zkusit mohl. Jen mám obavu, aby UPS neměla vestavěný proudový chránič. Už je totiž v provozu a přerušení by vadilo.

Ještě doplňuji, co jsem v úvodu zapomněl : Je to na síti TN-C s uzemněným středem. UPS připojena na fázové napětí.

Fuk Tomáš:
Citace: Jan Kelbich  07.03.2022, 22:20

Budu to moci zkusit, až se tam zase dostanu (o víkendu).

To máte teda pevné nervy. Já bych, jak je už skoro půlnoc, sedl do auta a jel tam přehodit L/N na přívodu.

Jan Kelbich:
Tak zjištění je takové, že napětí je "tvrdé" (nemění se při zatížení, třemi tepelnými koulemi 55 W 230 V v sérii (tj. cca 2885 Ω)) a při záměně L/N na vstupu zmizí.
Vy padá to tedy na to, že jeden z prac. vodičů je trvale propojen ze vstupu na výstup.
Takže budu zjišťovat u výrobce, jestli je to normální stav, nebo jestli je to závada.
Když tak budu shánět šňůru s opačným pólováním k připojení UPS do zásuvky.

Zdeněk Pernica:
V EMC filtrech by všechny kondenzátory mezi pracovními vodiči a PE měly být třídy Y (testované na 4kV). Ale někteří výrobci na nich šetří.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana