« Odpověď #18 kdy: 08.03.2022, 11:14 » |
|
A co mimořádná revize?
Jak chceš na starý objekt napasovat projektovou dokumentaci, když neznáš způsoby uložení kabelů/vodičů, trasy/délky vedení, kolikrát jsou skryté rozbočné krabice atd. atd.
Takový objekt je tedy odsouzen k jeho okamžité smrti? Nebo jak si to mám vyložit?
Je tedy bez PD každá elektroinstala ce nerevidovateln á, byť by šla provést mimořádná revize?
Mě to přijde trošku více přitažené za vlasy. Někdy mám pocit, že už díky administrativě ztrácíme nějakou tu lidskou, živočišnou soudnost. Není to škoda? Občas přemýšlím o tom co vlastně kolikrát dělám a pak se sám sebe ptám, zda jsem ještě normální a nebo už jsem hluboko pod hladinou profesních výkalů.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Lukáš Láryš
Offline
|
|
« Odpověď #20 kdy: 08.03.2022, 21:58 » |
|
Zatím v tom celkem tápu, jedná se o mojí druhou revizi. Na domě starý více jak 30 let (dům je starší jak já) došlo k výměně jističe před elektroměrem z 1f 16A na 20A. Kabely jsou cyky 2x6mm2 pod tímto jisticem mají pouze dva okruhy 16A a 10A, žádný chránič vše dvouzilove v mědi. Z hlavního jističe to jde na porcelánový pojistky které mají 63A 4x10 Al. ČEZ navýšení jističe schválil a po majiteli požaduje revizi. Dle mého 63A na 10Al je úplně mimo, ale dělal bych revizi mimořádnou pouze na opravu výměnu hlavního jističe. Kromě jiného hlavní jistič, elektroměr a další dva jističe okruhů jsou v dřevěném proskleném rozvaděči pod omítkou na fasádě, jističe jsou uvnitř ještě překryty plastovým plomboatelnym krytem. Impedance a Riso vyšlo kladně. Je tedy možné na toto provést revizi, případně co udělat aby revize byla vyhovující.
Jediná možnost, je vyměnit stávající rozvaděč za nový, protože pokud to zůstane v tomhle stavu (pouze se vymění hlavní jistič), tak vás s tím ČEZ pošle do háje.
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #21 kdy: 09.03.2022, 09:23 » |
|
Jediná možnost, je vyměnit stávající rozvaděč za nový, protože pokud to zůstane v tomhle stavu (pouze se vymění hlavní jistič), tak vás s tím ČEZ pošle do háje. Distribuce zajímá pouze názvosloví-buď havarijní oprava-nic se nevyměnuje ,nebo úprava, rekonstrukce- stávajícího elměř. místa-tam to už musí odpovídat novým PP !
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #22 kdy: 09.03.2022, 13:14 » |
|
Závaznost připojovacích podmínek u ČEZ Distribuce.... .
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 09.03.2022, 19:14 » |
|
Tazateli: Provedu revizi jen na výměnu hl. jističe. tzn. bude mě zajímat přívodní vedení z pojistek k jističi.- 63A na Al 10 je šílenost, to nejspíš nevyjde ani na zkrat, osadil bych max. 40A...(desetikorunová položka), dále mě bude zajímat vydrátování na elektroměr - Cu 6mm2, N vodič, žádný průchozí PEN. Taky provedení PEN můstku. Odvody z elektroměru na jističe. Co bude dál mě "nezajímá", pokud to není vyloženě průserový a není tam viditelný nějaký zásadní riziko - požár, úraz.... Pro ty co se pohybují v rajonu CEZ a PRE... EGD má v PP https://www.egd.cz/sites/default/files/2021-02/163_egd_2020_pripojovaci_podminky_03.pdf na straně 49, co kdy a jak musí být splněno. Šikovná pomůcka. Nevím jestli to mají někde i takto podobně zpracovaný CEZ a PRE.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #24 kdy: 09.03.2022, 22:44 » |
|
Podobnou "kuchařku" má i ČEZ, viz. příspěvek kol. Horského. Tady v Praze vám na jednorázovku (smlouvu) vysvětlí co a jak. Sice tam budete muset párkrát zajít, než vám to umožní udělat a vyfasujete plomby. Ty co mají nejvyšší smlouvu, už vědí i bez "kuchařky", kdyby je o půlnoci vzbudili, jak to má vypadat.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #25 kdy: 10.03.2022, 06:07 » |
|
Tazateli: Provedu revizi jen na výměnu hl. jističe. tzn. bude mě zajímat přívodní vedení z pojistek k jističi.- 63A na Al 10 je šílenost, to nejspíš nevyjde ani na zkrat, osadil bych max. 40A...(desetikorunová položka), dále mě bude zajímat vydrátování na elektroměr - Cu 6mm2, N vodič, žádný průchozí PEN. Taky provedení PEN můstku. Odvody z elektroměru na jističe. Co bude dál mě "nezajímá", pokud to není vyloženě průserový a není tam viditelný nějaký zásadní riziko - požár, úraz.... Pro ty co se pohybují v rajonu CEZ a PRE... EGD má v PP https://www.egd.cz/sites/default/files/2021-02/163_egd_2020_pripojovaci_podminky_03.pdf na straně 49, co kdy a jak musí být splněno. Šikovná pomůcka. Nevím jestli to mají někde i takto podobně zpracovaný CEZ a PRE. Nějak ti nerozumím.... 1.na zkrat k 63A pojistkám by asi vyšla i jedenapůlka vodič.. 2.mezi pojist 63 a jističem dříve 16, nyní 20A je 10 průřez, který určitě 20A zvládne při jakémkoli uložení.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #26 kdy: 10.03.2022, 07:44 » |
|
Neznám délky kabelů, ale při takové nějaké simulaci to vychází v pohodě.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 12.03.2022, 15:37 » |
|
Nějak ti nerozumím.... 1.na zkrat k 63A pojistkám by asi vyšla i jedenapůlka vodič.. 2.mezi pojist 63 a jističem dříve 16, nyní 20A je 10 průřez, který určitě 20A zvládne při jakémkoli uložení.
Neznám délky kabelů, ale při takové nějaké simulaci to vychází v pohodě.
Beru zpět svoje prohlášení...A le stejně bych tam dal max 40A
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|