Jak se od sebe oddělují kabely 230V, 12V a sdělovací?

(1/1)

Supuna:
Existuji různé druhy kabelů.
Nejčastější jsou silové, síťové, může být vedení na 12 Voltů (nouzové světlo) a vední koaxiálů pro sdělovací techniku.
Jaká je minimální vzdálenost od sebe a jak je to například s kabelem pro 12 Voltů, také zcela samostatně jej vést?

Otakar Dosbaba:
Nouzové osvětlení na 12V? Co to je zač a kde to je?  Pro nouzové osvětlení ale platí požadavek na nezávislost na ostatních vedeních a trasách, z tohoto důvodu se toto vedení musí klást odděleně.

Josef Martinec:
Sdělovací kabely (UTP a FTP) a koaxiální kabely mohou být uloženy společně ale minimálně 30cm od silových vodičů při souběžném vedení, je povoleno křížení.

Navigace