Lze vést kabel v rýze mezi stropními panely v paneláku?
Karel Bělohlávek:
Citace: Milan Hudec 26.02.2022, 22:08
I v norma na toto (tahání ve spárách) pamatuje a nedovoluje.
Kvízíček pro znalé, kterápak to je?
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2
NA.5.3.9 Elektrická vedení se nesmějí klást do dilatačních spár a do spár, ve kterých by byla vystavena nebezpečí mechanického poškození.
Milan Hudec:
Citace: Karel Bělohlávek 26.02.2022, 22:18
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2
NA.5.3.9 Elektrická vedení se nesmějí klást do dilatačních spár a do spár, ve kterých by byla vystavena nebezpečí mechanického poškození.
Bludišťák je váš :)
hychykyry 1:
Citace: Karel Bělohlávek 26.02.2022, 22:18
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2
NA.5.3.9 Elektrická vedení se nesmějí klást do dilatačních spár a do spár, ve kterých by byla vystavena nebezpečí mechanického poškození.
Mě šlo hlavně o to zda je tato spára považována za dilatační, nebo ne. Vím že by to byla otázka spíše na statika, e takové fórum jsem nenašel. Dám tedy raději na jistotu a udělám nějaký podhled.
Pavel Horský:
Citace: hychykyry 1 27.02.2022, 11:09
Mě šlo hlavně o to zda je tato spára považována za dilatační, nebo ne. Vím že by to byla otázka spíše na statika, e takové fórum jsem nenašel. Dám tedy raději na jistotu a udělám nějaký podhled.
Je jedno, zda je spára dilatační či nikoli.
Kolega Bělohlávek podal vyčarpávající info, které hovoří zcela jasně.
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2
NA.5.3.9 Elektrická vedení se nesmějí klást do dilatačních spár a do spár, ve kterých by byla vystavena nebezpečí mechanického poškození.
A zde jde právě o spáru, kde může dojít k mechanickému poškození el. vedení.
David Hruda:
Jestli je to spára na stropě mezi panely, dovolím si nesouhlasit s tvrzením, že by byla dilatační nebo by v ní hrozilo nějaké nebezpečí poškození kabelu.
Je to spára na spoji dvou panelů, které jsou svařené a spára je shora zalita betonem.
Vyrostl jsem v paneláku, takové spáry (šířka cca 4cm, tvar V nebo spíše A) tam byly a rozhodně se nijak nehýbaly, neobjevovaly se praskliny v malbě apod.
Pokud byste chtěl mít úplnou jistotu, zeptejte se stavaře nebo ještě lépe statika.