Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?
Václav Třetí:
Nová vedení velkých průřezů dělají divy. Nedávno měřená impedance sítě v nožovkách RD byla 0,5 Ohmu, trafo od RD asi 500m.
Miroš Jan:
Tak takovou hodnotu impedance, naměřím v 90 % případů. :)
Václav Třetí:
Na nových vedeních jistě, na starých vedeních ve vsích bývají také 2 Ohmy!
inkayacu:
Citace: Miroš Jan 02.03.2022, 11:20
TO : Marek Kurzepa
V tom prvotním dotazu, nepíšeš nic o předřazeném jištění toho opravovaného kabelu.
To tam je dvoupólový jistič?
Protože ten prvotní dotaz je zaměřen na to, jaký jistič je možné použít. Proto jsem ten dotaz zde položil. Kdyby byl kabel v pořádku tak není co řešit, hodí se tam 16ka a čau.
Citace
Jinak, při opravě kabelu, nemám důvod se zabývat předřazeným jištěním.
;)
Jak to, že ne? Pokud výrobce spojky udává, že proud je třeba snížit, předpokládám, že kvůli tepelným účinkům, tak kdo jiný, než jistič, by to měl hlídat?
Miroš Jan:
No pokud to výrobce spojky udává, je to v pořádku.
U všech spojek, co jsem montoval, (a že jich bylo cca 250 kusů), takový údaj od výrobce nikdy nebyl.
;)