Autor Téma: Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?  (Přečteno 11107 krát)
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #18 kdy: 02.03.2022, 11:49 »

Spojem provedeným v obou vodičích kvalitně, nabyde hodnota smyčky o a nyní silně odhaduji 0,005 až 0,01 Ohmu.
Pokud je v tomto místě celková impedance sítě dejme tomu 0,2 Ohmu, těžko se spoj na výsledku vůbec viditelně projeví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #19 kdy: 02.03.2022, 11:56 »

Spojem provedeným v obou vodičích kvalitně, nabyde hodnota smyčky o a nyní silně odhaduji 0,005 až 0,01 Ohmu.
Pokud je v tomto místě celková impedance sítě dejme tomu 0,2 Ohmu, těžko se spoj na výsledku vůbec viditelně projeví.



Tak takto malou hodnotu změřím pouze v případě, že je distribuční trafo za zad....cí, respektive za plotem RD. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 02.03.2022, 12:07 »

Nová vedení velkých průřezů dělají divy. Nedávno měřená impedance sítě v nožovkách RD byla 0,5 Ohmu, trafo od RD asi 500m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #21 kdy: 02.03.2022, 12:35 »

Tak takovou hodnotu impedance, naměřím v 90 % případů. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 02.03.2022, 12:56 »

Na nových vedeních jistě, na starých vedeních ve vsích bývají také 2 Ohmy!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Marek Kurzepa
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 02.03.2022, 14:27 »

TO : Marek Kurzepa

V tom prvotním dotazu, nepíšeš nic o předřazeném jištění toho opravovaného kabelu.
To tam je dvoupólový jistič?

Protože ten prvotní dotaz je zaměřen na to, jaký jistič je možné použít. Proto jsem ten dotaz zde položil. Kdyby byl kabel v pořádku tak není co řešit, hodí se tam 16ka a čau.
Citace

Jinak, při opravě kabelu, nemám důvod se zabývat předřazeným jištěním.
 Mrknutí

Jak to, že ne? Pokud výrobce spojky udává, že proud je třeba snížit, předpokládám, že kvůli tepelným účinkům, tak kdo jiný, než jistič, by to měl hlídat?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #24 kdy: 02.03.2022, 15:54 »

No pokud to výrobce spojky udává, je to v pořádku.

U všech spojek, co jsem montoval, (a že jich bylo cca 250 kusů),  takový údaj od výrobce nikdy nebyl.
 Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #25 kdy: 02.03.2022, 17:35 »

Tak už jsem doma. V případě použití LEHČENÝCH spojek, je v katalogu uvedeno ono dovolené zatížení do 90% jmenovitého proudu kabelu. Nicméně je trotl instaluje kabely které jsou zatížené trvale na maximum.

1 - dotaz byl napsán tak, že jsem se domníval že záleží na počtu spojkovaných vodičů. OK, nezáleží

2 - Jedná se o běžný zásuvkový obvod, nebo trvale zatížený na své dovolené hranici? Pokud je to normální v domácnosti běžně využívaný okruh, tak není potřeba se tím více zabývat, i když použijete odlehčené spojky a snížíte dovolené zatížení vodičů o 10%. Stále je tam dostatečná rezerva. Pokud půjde trvale zatížený okruh na hranici dovoleného zatížení, tak je dle mého použití odlehčených spojek chybou a je to potřeba řešit výpočtem i měřením. Navíc je potřeba odlišit trvalý proud od maximálního proudového zatížení.

Možná ještě dodám to, že pokud by CYKY kabelem 3x2,5mm2 tekl proud 15A trvale, je použití tohoto průřezu chybou jak z hlediska zatížení toho kabelu, tak ztrát proměněných v teplo. toto bude samozřejmě vztaženo i k délce toho vedení. Čím větší délka, tím větší ztráty= větší blbost  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 02.03.2022, 19:46 »

2 - Jedná se o běžný zásuvkový obvod, nebo trvale zatížený na své dovolené hranici?
Popravde si nedokážem predstaviť reálne využitie jedného Z okruhu tak, žeby pri 90% In CYKY3x2,5ky vyrobil spotrebu cca 1000 € mesačne..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #27 kdy: 02.03.2022, 20:00 »

Popravde si nedokážem predstaviť reálne využitie jedného Z okruhu tak, žeby pri 90% In CYKY3x2,5ky vyrobil spotrebu cca 1000 € mesačne..

Nejsem si jist, že se jedná o zásuvkový okruh. V příspěvcích vidím jen okruh, jištěný 16A jističem. Viz dále můj předchozí příspěvek.

NIcméně jsem potkal už dost podobných okruhů, zatížených dlouhodobě na hraně jejich možností. Dokonce i v domácnosti. Nemá cenu asi popisovat všechno co jsem během praxe potkal. Například dva přímotopy 2kW (dohromady 4kW) na jednom jističi a okruhu. Když se oba sepnuly, začínal jistič "vrně blahem" a termokamera ukázala kudy kabel ve zdi vede. I když dnes je vytápění zdmi prý moderní  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 03.03.2022, 07:20 »

Nemá cenu asi popisovat všechno co jsem během praxe potkal. Například dva přímotopy 2kW (dohromady 4kW) na jednom jističi a okruhu.
To hej,..vidieť sa toho dá dosť..len si asi každý vysvetľujeme pojem "trvalé zaťaženie" po svojom..

Jak trvalé zaťaženie vidím napríklad hlavný prívod v nepretržitej prevádzke...kd e je dobré mať všetky jeho spoje prístupné kontrole...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #29 kdy: 03.03.2022, 07:28 »

Jak trvalé zaťaženie vidím napríklad hlavný prívod v nepretržitej prevádzke...kd e je dobré mať všetky jeho spoje prístupné kontrole...

To ale platí na rozebíratelné spoje. Nechápu k čemu by mi byla přístupná lisovací spojka, když bude stejně zatavená.  Škleb  To bych jako měl svoji spojku na zahradě vykopat, abych se na ní mohl chodit pravidelně dívat?  Škleb
Opět píšete o něčem jiném, než co se dle tématu řeší. Dle toho co zde píšete, by musel namísto lisovaní a zaházení do zdi, raději udělat krabičku s víčkem na zdi, kde bude kontrole přístupný spoj. Ano, to je taky alternativa.

Pro mne je prostě lisovaný spoj na úrovni žádného spoje. Tak to vnímám a tak se to snažím provádět. Jinak bych je nemohl zakopávat pod zem, zahazovat do zdi a podobně. Pokud už naměřím nějaký rozdíl oproti celistvému kabelu, tak je opravdu pouze minimální a který může být i chybou měření, se kterou se ve výpočtech běžně počítá.
Přiznávám že mne tazatelův údaj 90% zatížitelnosti překvapil, ale asi to bude tím, že jsem odlehčené dutinky/spojky ještě nekupoval. A vzhledem k mému pohledu na lisované spoje, asi ani kupovat nebudu.  D..k této informaci si na to začnu dávat větší pozor při nákupu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 03.03.2022, 09:51 »

Napísal som v nepretržitej prevádzke, ..RD ani súkromnú záhradku za prevádzku neberiem..
O rizikách spojky napr. v hlavnom prívode pre nemocnicu by sa dalo popísať veľa,..no máte pravdu, to už je na inú debatu..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Kurzepa
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 03.03.2022, 10:30 »

Pro upřesnění - jedná se tedy o normální zásuvkový okruh v obýváku, na kterém budou blbosti typu, počítač, tv, hifi a tak. předpokládaný odběr kolem 500W, možná 2,5 když budu žehlit před bednou...  Takže za normálních okolností mi nějakých 10% vůbec nevadí. Spíš jde o nenormální okolnosti, jako když např. v zimě vypadne kotel a budu foukat 3KW teplofukem nebo tak něco.
Padla tady informace o měkkých spojkách. Jakou teda konkrétně použít spojku (výrobce, typ, odkaz?) aby byl výsledný efekt maximálně bezproblémový?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #32 kdy: 03.03.2022, 10:55 »

Katalog GPH.
Označení SLV-SV. Kompletní spojka, obsahuje spojovače + smršťovací bužírky.
 Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #33 kdy: 03.03.2022, 16:32 »

Z katalogu výrobce.
https://www.kvelektro.cz/api/products/1187160/images/O/ku-l_spojky.pdf

Myslím, že se to vztahuje na jednotlivé propojené žíly, takže je jedno, jestli se zaspojkuje 1 nebo 2 nebo 3 vodiče...
Lehčená spojka/oko a pod znamená, že lisovaný materiál nesmí zvýšit zásadně svůj objem, proto oněch 10%,  ale ze zatížitelnosti holého vodiče/jeho materiálu, nikoli z dovolené teploty izolace....... ....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 04.03.2022, 01:47 »

Nezaoberal by som sa tým. Mamotovali sme tisícky spojok. Poruchovosť zanedbateľná. Ak už k poruche došlo, bola to chyba montáže a nie spojovačov. Už z princípu spojovača, kde plocha spoja je násobná prierezu vodiča k zníženiu zatažiteľnosti nedôjde. Skôr odíde kábel ako spojka. Beriem to ako alibi výrobcu keď pri poruche vás odkáže na katalógový list. Seriózny výrobca tento údaj 90% zaťažiteľnosti nemá. Predpokad je že spojka musí vydržať to isté čo kábel. Načo by inak bola. Dajte spojovače od Raychem a máte pokoj a kľudný spánok.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 05.03.2022, 05:51 »

Já bych se s tím také více nezabýval. Onen údaj o snížení zatížení mi připadá trochu divný. To by musel být podobný nesmysl v návodu také pro jiné způsoby spojování vodičů. Kolik by měla být taková hodnota např. pro klasický věneček?

 Řekl bych, že je to taková ta dnes normální právnická klička, kterou se výrobce jistí, protože si není svým výrobkem jistý. Skoro jako v reklamě na šampon proti lupům, který odstraní 100% lupů.

Ono to bývá v životě spíše tak, že jak se s něčím začneme zaobírat víc, než si to zaslouží, tak je to jen na škodu.

Pokud bude spoj v místě, kde není hořlavo, např. v omítce, tak bych se tím vůbec nezabýval. Pokud to přesto chcete řešit, použijte na tento obvod jistič 13A, možný odběr se sníží o skoro 20%,  je tedy splněno, co žádá výrobce a používání běžných spotřebičů nebude činit potíže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak byste usnadnili vypocet jisteni a dimenzovani vedeni?
 Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?
 Kolikatipólové jističe budu potřebovat po rozdělení PEN?
 Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
 Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
 Jaký máte pohled na jištění zásuvky u umyvadla v umývacím prostoru?
 Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?
 Je možné jistit zásuvku 3x230/400V třemi samostatnými jističi?
 Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?
 Může být chrániči předřazen jistič?
 Lze použít jeden společný jištěný okruh pro osvětlení a zásuvku?
 Proč jistit zásuvky 24V v obou přívodních vodičích?
 Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
 Kedy istiť neutrálny vodič obvodu?
 Jak hodnotíte bezpečnost jednotlivých variant jištění obvodů?
 Lze jistit ve stávající zásuvkové instalaci kabel AYKY 2Bx2,5 jističem 16A/B?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV?
 Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
 Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?
 Vie mi niekto poradiť či istiť pri zmene prierezu?
 Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
 Jakým jističem jistit kabel CYKY 3x2,5 když neznám jeho délku?
 Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jak se správně jistí odbočky hlavního distribučního vedení?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Jak vypočítat jištění jednotlivých obvodů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Je nutne v IT sieti istit oba pracovne vodice?
 Dimenzuje se vývod z hlavního do podružného rozváděče i proti přetížení?
 Jak dnes rozdělujeme a jistíme vedení?
 Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?
 Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
 Lze navrhnout 3ks jednopol. jističů na jištění 5ti žilového kabelu?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
 Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
 Dimenzování vodičů
 Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Základy dimenzování a jištění
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Lze použít CYKY 3x1,5 při jištění 13A/B v izolační stěně - uložení A2?
 Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
 Lze osadit 3 fázový jistič pro jednofázový odběr?
 Jištění a dimenzování elektrických vedení v kostce
 Jak dimenzovat paralelní kabely dle norem platných v USA?
 Je dovolené istenie kábla na konci vedenia?
 Může být pro zásuvky v pokojích atd. použitý kabel 3x1,5?
 Máte jasno v zásadách dimenzování?
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
 Je průřez 1,5mm CY na zásuvky v praxi dostatečné a bezpečné?
 Kdyby byt vyhořel, může být 1,5mm vodič na zásuvkách problém pro pojišťovnu?
 Je 1.5mm vodič dostatečný pro kuchyňské spotřebiče včetně trouby?
 Jak se jistí nadzemní vedení veřejného osvětlení ?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Je možné použít CYKY 5x16 v délce 45m s jištěním 80A a zatěžováním do 63A?
 Proč nejsou 5 žilové kabely tak aby N žíla zvládla proud součtu 3 fázových?
 Je dimenzování a jištění pro vás opravdu již rutinou?
 Je lepší u ss obvodu jistit oba póly a nebo stačí jen odpojovat jen + pól?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Proč je předjištění SPD zapojeného do "V" vždy menší než v zapojení do "T"?
 Způsobil by dnes oblouk mezi vodiči domovní přípojky požár střechy?
 Lze jističem BD250N-L001, In 250 odjistit kabel CYKY 4x185mm?
 Dle jaké ČSN hodnotit neodjištěné rozvětvení hlavního domovního vedení?
 Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe?
 Kdy je jistič 16A pro AYKYL 2Bx2,5mm moc?
 Lze jistit 10A zásuvku 16A pojistkou?
 Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia?
 Jak vypínat krajní vodiče při přetížení vodiče N?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Jaký použít kabel na jistič 170A?
 Mohu předjistit světelný okruh s 10A vypínači 16A jističem?
 Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
 Musí se měnič v karavanu jistit i přes to, že napájecí vedení má pouze 30cm?
 Jak připojit další vývody o průřezu 6mm2 viz. foto?
 Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění?
 Proč změna průřezu prodlužovací šňůrou nepotřebuje změnu jištění?
 Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jednoduché určení jištění
 Jaká je definice pro změnu průřezu a jištění měděné šíny v rozvaděči?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?
 Co znamená pojem "delší vedení" dle ČSN 34 2710 - Projekce EPS, čl. 6.11.1?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?
 Jak pohlížet na proudové tolerance jističů ve vztahu dov. zatížitelnosti kabelů?
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
 Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů?
 Jak je možné snížení průřezu vodiče bez předjištění?
 Jak se jistí kabel na konci vedení?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A?
 Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?