« Odpověď #18 kdy: 23.02.2022, 14:20 » |
|
Osobně se domnívám, že varná deska nemusí být všeobecně za chráničem. Tedy během revize nepůjde o závadu, bez ohledu na to co si myslím. Nicméně už jsem v jednom návodu varné desky našel požadavek, na zapojení za proudový chránič. Pokud tedy bude "holobyt" prozatím nevybavený, nebudu mít s vývodem bez PCH problém. Jestli ale už bude připojená deska, pročtu návod a ujistím se, že je to v pořádku.
Nicméně nevidím mnoho důvodů pro to, abych na ten vývod pro varnou desku, rovnou nezapojil za PCH. Mám to tak i u sebe doma a žádný problém jsem nezaznamenal. Pouze jako technik vnímám to, že mám zvíženou ochranu toho spotřebiče a celé rodiny. V životě jsem pros...l mnohem více peněz, než stojí PCh navíc. Za ten klid mi to stojí.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 23.02.2022, 19:11 » |
|
Radime, už jsi zkoušel zapálit pracovní desku kuchyňské linky? Já ano a moc jsem se neohřál Vymyslet se dá všechno Nebyla náhodou ta deska mramorová
|
|
|
|
|
Jan Novákkkk
Neverifikovaný uživatel @5
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 23.02.2022, 23:24 » |
|
Víte co znamená slůvko "myslet"?
Pane Horský. Z některých vašich příspěvků vím, co znamená urážet kolegy a vlastní zákazníky a nevidím v tom na tomto fóru žádný pozitivní efekt. Na názor se mohu zeptat laika na ulici a nebo na diskusích na sociální síti... ... Určitě však nedám na něčí názory.
Možná to bude pro vás překvapení, ale toto fórum je v jistém slova smyslu také sociální sítí. Já na názory kolegů elektrikářů klidně dám, pokud to uznám za vhodné! Pokud mi poradí jako v tomto případě "dej tam raději fíčko, bude to bezpečnější", je to určitě lepší, než když méně zdatný elektrikář najde váš příspěvek, kde budete pitvat ČSN, abyste následně veřejně prohlásil, že to tam není a utvrdil jej v tom, že může ušetřit 8 stovek. Popřemýšlejte, jestli by nebylo lepší takovou diskusi přesunout o úroveň výš, kam smí jen verifikovaní.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #24 kdy: 24.02.2022, 07:55 » |
|
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #25 kdy: 24.02.2022, 08:01 » |
|
Pane Horský. Z některých vašich příspěvků vím, co znamená urážet kolegy a vlastní zákazníky a nevidím v tom na tomto fóru žádný pozitivní efekt.
Ale ano, efekt se dostaví u každého. Třeba u vás. Kdyby vám moje reakce nic neříkala, už byste se neozval. Tímto vám za vaši reakci velice . Potěšila mě. Víte, mě vždy strašně vadí, když se někdo ozve s výstřelem do tmy. "Myslím" Tím rada prostě nezačíná. Není nad osobní setkání a osobní diskusi. Vím, že to myslíte dobře a nehodlám se opakovat. Můj názor již znáte. Snad ještě....mého zákazníka jsem nikdy neurazil a za celou dobu jsem poslal do řiti jen jednoho majitele tábora nedaleko mého působiště. A to živnostničím od roku 1995. Jsem na lidi docela příjemný. Hlas zvyšuji jen v rámci aplikace hrubé záplaty.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #26 kdy: 24.02.2022, 18:58 » |
|
Pane Horský. Z některých vašich příspěvků vím, co znamená urážet kolegy a vlastní zákazníky a nevidím v tom na tomto fóru žádný pozitivní efekt.Možná to bude pro vás překvapení, ale toto fórum je v jistém slova smyslu také sociální sítí.
Asi není pochyb nad odborností kolegy Horského a vzhledem k jeho příspěvkům ani nad tím, že je ochoten podělit se o své znalosti. Sám vím jak je ale těžké někdy udržet trochu nadhledu, pokud po xté odpovídáte na stejný dotaz, protože se někomu nechce hledat, nebo když jsou zde šířeny nesmysly a podobně. Ale nějak marně pátrám po nějakém urážení. ...., abyste následně veřejně prohlásil, že to tam není a utvrdil jej v tom, že může ušetřit 8 stovek. Popřemýšlejte, jestli by nebylo lepší takovou diskusi přesunout o úroveň výš, kam smí jen verifikovaní.
Ale to je dost zavádějící. Často nemusí vůbec jít o nějaké peníze navíc, protože tím čtyřpólovým chráničem už chráníte jiné obvody. Samozřejmě v paneláku by se pravděpodobně jednalo pouze o ten sporák. Přesto je potřeba počítat minimálně s prostorovou rezervou na jeho možné doplnění, když už se někdo rozhodne jej tam z nějakého důvodu nepoužít.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 25.02.2022, 10:36 » |
|
Jako RT vyžaduji dokumentaci.
Tak je,..a hlavne PD.. Pretože projektant je ten ktorý určuje kde budú hranice bezpečnosti, a za svoj návrh logicky aj nesie zodpovednosť,..a nie bezpečnosť len overujúci RT, či dajaký montážny elektrikár.. Keď sa napríklad projektant rozhodne pre možnosť z čl. 411.4.5 a odignoruje "nepovinnosť" z 411.3.3, tak dá do projektu na platňu chránič, a vybavené... Ten tam potom byť musí...a keď tam nebude, tak je to nedostatok,.. A v podstate aj naopak,..keď ho nenavrhne, tak asi že vie čo robí, má na to svoje dôvody, a nijaký, funkčne a zodpovednostne iný § elektrikára mu na tom nemá čo „vylepšovať“ normy... Som presvedčený, že z rozsahu svojich právomocí daných osvedčením RT nemá čo projektanta poučovať keď nenesie jeho zodpovednosť,..a v podstate tiež aj naopak.. (nepíšem nič o formálnych chybách v PD, ale o zámeroch).. Ale šak pokecať o tom môžu kde a jak sa im chce,..aj tu...
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #28 kdy: 25.02.2022, 10:54 » |
|
Pretože projektant je ten ktorý určuje kde budú hranice bezpečnosti, a za svoj návrh logicky aj nesie zodpovednosť,..a nie bezpečnosť len overujúci RT, či dajaký montážny elektrikár.. TIČR u nás na zkouškách říká něco jiného!! Za vše odpovídá RT ve VRZ!! RT musí kontrolovat i projektanta ,jestli to má správně projektant vyprojektováno!!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
|
|