Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu?  (Přečteno 4985 krát)
Richard Pech
*
Offline Offline



Nejen elektrony je člověk živ


« kdy: 16.02.2022, 11:48 »


ČEZ - Mirošovice. Zákazník bude provádět rekonstrukci objektu, místo sedlové střechy bude plochá a přistavěno další patro.
Nyní 3x16A, plánuje FVE a TČ, elektromobilit u.
Potřebujeme postavit sloup a vodiče ukončit na něm, nejlépe včetně přípojkové skříně.
Jak mám postupovat? Už jsem to hlásil a čekám, že se mi ozve technik ČEZ-u do 7 pracovních dnů.
Vidím to tak, že požádá o navýšení rezervovaného příkonu a já mu budu radit, aby měl přípravu na dva elektroměry tak, aby jeho FVE s baterkami měla separátní EAN, jednou bude možno prodávat sousedskou elektřinu a poskytovat regulační kWh Smích - tedy, přípojková skříň na sloupu bude mít dvě sady pojistek a elektroměrový rozvaděč bude mít dva přívody.
Je tu nějaká šance, že ČEZ ten sloup postaví sám, ve vlastní režii, pokud podáme dvě přihlášky, dejme tomu 3x25A?


* 1904_01 Mykhailo Sas Mirošovice - přípojka NN - foto.jpg (40.71 KB, 762x461 - prohlédnuto 280 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smluvní partner ČEZ - RT s přístupem do DIP ČEZ Distribuce
Revizní technik E2A
Revize a kontroly EPS a dalších elektrických požárně-bezpečnostních zařízení.
Instalace solárních sytémů a tepelných čerpadel.
Domovní přípojky, Měření a regulace, Vodárenství a Kanalizace
instalace, údržba a servis.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 16.02.2022, 19:24 »


Je tu nějaká šance, že ČEZ ten sloup postaví sám, ve vlastní režii, pokud podáme dvě přihlášky, dejme tomu 3x25A?
Provozovatel DS se musí řídit EZ, tedy kdo přeložku vyvolá, ten ji zaplatí.
U jednoho podobného případu, kdy technikovi normálně šoupli do kapsy, aby to prošlo,  on neodolal a protože oni se tím ušetřením na přeložce pochlubili,  se technikovi naskytla nová pracovní příležitost a stal se skladníkem v logistic parku...
Nebo máte namysli scénář, že se to přeloží z peněz ostatních odběratelů, určených na provoz, údržbu a obnovu DS?
To je jako jít za svým automechanikem, jestli by mi zadarmo neudělal generálku motoru, když u něj deset let měním olej, jistě by ji rád na své náklady ze samé vděčnosti přes víkend sfouknul...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 17.02.2022, 04:30 »

Vyčkejte příchodu technika, možná jsou i jiná řešení. Také záleží, jaký je plánovaný budoucí vývoj sítě v místě. Jinak sloup a změnu hradí žadatel, jak již napsal kol. Hrubý a je to tak správně. Pokud má majitel objektu rozsáhlé plány budovu přestavět, tak tato investice by ho neměla zruinovat. Počet odběrných míst situaci nijak nemění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Richard Pech
*
Offline Offline



Nejen elektrony je člověk živ


« Odpověď #3 kdy: 17.02.2022, 12:33 »


To je jako jít za svým automechanikem, jestli by mi zadarmo neudělal generálku motoru, když u něj deset let měním olej, jistě by ji rád na své náklady ze samé vděčnosti přes víkend sfouknul...

Tento příměr pokulhává na obě nohy.. Distributor dostává za každou mnou odebranou kWh 2 Kč, je tedy i v jeho zájmu, aby bylo kde odebírat a navíc dostane zaplaceno za navýšení rezervovaného příkonu.

spíše to tedy je jako přijít ke svému pumpaři, u kterého celé roky nakupuji veškeré pohonné hmoty, oleje, kapalinu do ostřikovačů, cigarety a bagety, o kafi nemluvě, a požádat ho, aby mi půjčil hadici ke kompresoru, neb si chci dofouknout pneumatiky

Tedy, počkám, až se mi ozve místní technik a budu to řešit s ním, mezitím budoucímu zákazníkovi pošlu k podpisu plnou moc, aby se ten technik se mnou mohl bavit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smluvní partner ČEZ - RT s přístupem do DIP ČEZ Distribuce
Revizní technik E2A
Revize a kontroly EPS a dalších elektrických požárně-bezpečnostních zařízení.
Instalace solárních sytémů a tepelných čerpadel.
Domovní přípojky, Měření a regulace, Vodárenství a Kanalizace
instalace, údržba a servis.
Richard Pech
*
Offline Offline



Nejen elektrony je člověk živ


« Odpověď #4 kdy: 17.02.2022, 12:42 »

Vyčkejte příchodu technika, možná jsou i jiná řešení. Také záleží, jaký je plánovaný budoucí vývoj sítě v místě. Jinak sloup a změnu hradí žadatel, jak již napsal kol. Hrubý a je to tak správně. Pokud má majitel objektu rozsáhlé plány budovu přestavět, tak tato investice by ho neměla zruinovat. Počet odběrných míst situaci nijak nemění.

Setkal jsem se s velmi vstřícným přístupem ČEZdi, zejména u starých přípojkových skříní, kde bylo možno dát pojistky max 25 A, přijeli, okoukli, druhý den dorazila parta montérů a byla nová přípojková skříň..

A protože ani starosta obce netuší, kdy a zda se vůbec bude dělat v obci obnova nn, tak sonduji další možnosti, například to, že se od ČEZdi objedná zřízení další přípojky a na sloup, či vedle něj umístím i staveništní odběr tak, aby se mohli v domě rochnit dle libosti. Proto mne zajímaly informace z praxe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smluvní partner ČEZ - RT s přístupem do DIP ČEZ Distribuce
Revizní technik E2A
Revize a kontroly EPS a dalších elektrických požárně-bezpečnostních zařízení.
Instalace solárních sytémů a tepelných čerpadel.
Domovní přípojky, Měření a regulace, Vodárenství a Kanalizace
instalace, údržba a servis.
Jan Šus.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 17.02.2022, 15:16 »

A musí být sloup? Já při rekonstrukci požadoval posunout o 1 metr přípojku z boční zdi na štítovou. Napsali že nesouhlasí, že dají přípojku jinam a určili kam, já si musel vysekat a zazdít a zpalatit novou elměrovou skříň do určeného místa a zaplatit a natáhnout kabel mezi novu elměrovou skříň a pojistkovou skřín v domě. Následně přijeli, vysekali díru na přípojku (HDS),  vysekali drážku od HDS do elměrové skříně, vysekali a naisntalovali nové držáky a sloupek do zdi, dali husí krk, dali kabel mezi HDS a elměrovou skříň, vyndali elektroměr ze staré skříně, namontovali do nové, zapojili přípojku po elektroměr, současně můj elektrikář zapojil kabel mezi elektroměr a starou pojistkovou skříňí v domě, EDG nasadilo nožovky a za 2 hoidnky bylo vše hotovo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 17.02.2022, 19:38 »

Tento příměr pokulhává na obě nohy...
I kdeže, jen vám unikla ekonomická podstata chování řádného hospodáře.
Přeložka za cca 150kKč (dle toho, kolik si nacení dodavatelská firma),  vezmu-li ony dvě koruny za kWh a spotřebu ať 10MWh/rok, je návratnost "investice" jasný provar, protože vzhledem k rozvoji sítě před hypotetickou návratností, bude provedena rekonstrukce a přeložka do země.
Z obdobných důvodů se platí dlouhé přípojky, protože návratnost investice je nereálná.
Setkal jsem se s velmi vstřícným přístupem ČEZdi, zejména u starých přípojkových skříní, kde bylo možno dát pojistky max 25 A, přijeli, okoukli, druhý den dorazila parta montérů a byla nová přípojková skříň..


Nechcete snad srovnávat rutinní a v zájmu distributora prováděnou výměnu HDS,  s přeložkou nn včetně nového OB...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné použít sdružený obvod pro připojení dvou bytových jednotek?
 Je vám znám požadavek E.ON na jistič před elektroměrem 10 kA?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Je nějaký rozdíl mezi přípojkovými skříněmi SS100 a SS133?
 Co vše se reviduje a kontroluje na přípojce? Jde zejména o elektroměrovou desku.
 Jak vnést do katastrálních map nn přípojku dlouhou 1450 m zbudovanou v r. 1995?
 Je možné do zaplombované části přípojky umístit rozbočení dvou kabelů?
 Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?
 Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům?
 Už jste zaznamenali nové připojovací podmínky E ON?
 Jde o správně blokové schéma připojení RD k síti?
 Lze zapojit dva RD pod jedny nožové pojistky ve skříni distributora?
 Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
 Může být stará konzole vedení sítě skrytým rizikem pro půdní vestavbu?
 Jak získat vedení přípojky, když mi v tom brání cizí pozemky?
 Je povinen ČEZ po výměně HDS provést opravu fasády?
 Je po roce 2017 podle energetického zákona konzole na domu nelegální?
 Jak probíhá připojení novostavby na distribuční síť?
 Je cena za svépomocí přeložky 50.000 pro ČEZ normální?
 Jak otevřít přípojkovou skříň ?
 Jak zřídit odběr od PRE na distribučním území ČEZ?
 Jak přinutit ČEZ přeložit sloup s rozvaděčem?
 Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník?
 Co udělat s mělce uloženým nn kabelem nalezeným pod asfaltem před domem?
 Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
 Koho požádat o specifickou úpravu sloupové trafostanice?
 Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi?
 Jakou dokumentaci potřebuji k přemístění pojistkové skříně ČEZ?
 Kdo hradí úpravu elektropřípojky na RD při zateplení fasády?
 Lze přemístit elektroměr z hranice pozemku na dům (ne veřejně přístupný)?
 Jaký je postoj E.ONu k výměně přívodního vedení od HDS k nepřístupnému ER?
 Jak na chvíli přesunout pojistkovou skříň?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Jak nákladná je přeložka nadzemního vedení nn do 1kv v délce 50m?
 Kdo nese náklady přeložky sousedního domu?
 Jak se postupuje s přípojkou domu v pripade jeho demolice?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jaké kabely uložit do země mezi elektroměrovým pilířem a rozvaděčem v RD?
 Je určena minimální vzdálenost přípojky RD od hranice pozemku?
 Poradíte mi prosím v problematice přípojky na pozemek přes stožáry?
 Kolik stojí přípojka nn vedení k RD?
 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Je nutne mit stavebni povoleni k venkovni pripojkove skrini?
 Kde se dá koupit kabel závěšák?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Jak postupovat ke zřízení přípojky RD?
 Lze provést elektropřípojku k RD z již existující přípojky souseda?
 Je potřeba stav. povolení pro novou přípojku do 50-ti metrů?
 Proč jsou závazné připojovací podmínky PRE?
 Jak pořídit sloupek pro měření elektrické energie?
 Na kolik asi vyjde přípojka elektriky RD dlouhá asi 340m?
 Proč jsou na novém přívodu hliníkové kabely?
 Jak má být provedeno odběrné místo pro zábavný park?
 Jak se připojují "lunaparky" k veřejné síti ?
 Mohu mít revizi domu i bez přípojky?
 V kterém případě, kdo zaplatí předělání přípojky RD?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Jaký je průřez vodičů nízkého napětí od trafa k domovním přípojkám?
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
 Je kabelová elektrická přípojka součástí pravidelné revize rozvaděče?
 Kdo zafinancuje rekonstrukci přípojky v dezolátním stavu?
 Je možné do elměr. rozvaděče připojit 2 kabely?
 Je přípojka na sloupě jištěna?
 Koľko prípojkových skríň môže byť umiestených na stĺpe?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Bude možné připojit byt se staršími spotřebiči ?
 Dá se od hlavního elektroměru natáhnout další přívody pro podružná měření?
 Komu patřily přípojky před rokem 1989?
 Jaké připojení jističů před elektroměrem v distribuci PRE
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Mohu převést starou přípojku TN-C na TN-S vedení v bytě?
 Ako robite revize na prívod, keď je všetko zaplombované?
 Znáte připojovací podmínky ČEZ opravdu dobře?
 Jak předběžně zjistit, že mne ČEZ může připojít přes třífázový jistič a HDO?
 Jaké jsou orientační náklady pro zřízení připojení z hladiny 22kV na nn?
 Jak požádat o odhlučnění sloupové trafostanice na vlastní náklady?
 Na čem závisí správná volba sazby a značení u přípojek energetiky?
 Pro který způsob kabelové přípoky pro rodinný dům se rozhodnout?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Jak vypadají rozvody za elektroměrem
 O přípojce objektu k síti dodavateli elektrické energie
 Znáte nový formulář ČEZ Potvrzení o vydání zprávy o revizi elektrické instalace?
 Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením?
 K čemu slouží přípojka nn ve smyslu §45 zákona č. 458/2000Sb.?
 Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn
 Jak se provádí domovní přípojky ve skutečnosti? Jsou vždy dle předpisu?
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Na kolik vyjde oboustranné vyvedení nn kabelu do přípojkové skříně?
 Lze provést staveništní přípojku s podružným měřením spotřeby ?
 Do jaké vzdálenosti lze připojit novostavbu od umístění skříní HDS a ER?
 Jaký je u (Mělníka) postup při zrušení přípojky při demolici domu?
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!
 Jak řešit přípojku při rozdělení domu na dvojdomek?
 Kdy je z RE do RB vhodné zvažovat použití kabelu AYKY místo CYKY?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Lze nově připojit k odběru objekt s instalací v provedení TN-C?
 Koľko odberaťelov by muselo byť k elektrifikácii chatkovej oblasti?
 Pracujete s produkty ESTA Ivančice?
 Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
 Jaké máte zkušenosti s povolováním neměřených odběrů?
 Je nejaky novy zakon ktory nariaduje ze vsetky odberne miesta musia byt v plote?
 Technický katalog DCK Holoubkov
 Je možno vytvořit odbočku pro sklep přímo za hl. bytovým jističem?
 Je souběžné připojení na distribuci i FVE v jednom domě možné?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.092 sekund, 25 dotazů.