Může být ekvipotenciální svorkovnice umístěna v rozvaděči?

<< < (5/9) > >>

Pavel Horský:
A s Milanem jsem si vše vysvětlili po telefonu a shodli se na tom, že máme pravdu oba dva s odvoláním na ČSN 33 2000-5-534 ed.2:2016 čl. 534.4.10 Připojovací vodiče přepěťových ochran (SPD) kde je uvedeno:

Vodiče mezi SPD a hlavní uzemňovací svorkou nebo ochranným vodičem musí mít průřez, který není menší než:

- 6mm2 mědi nebo ekvivalentní pro přepěťové ochrany (SPD) typu 2 instalované na začátku instalace nebo v jeho blízkosti
- 16mm2 mědi nebo ekvivalentní pro přepěťové ochrany (SPD) typu 1 instalované na začátku instalace nebo v jeho blízkosti

Ve vztahu k 433.3.1 b) IEC 60364-4-43:2008 musí být vodiče propojující přepěťové ochrany (SPD) a nadproudové ochranné přístroje se živými vodiči počítány tak, aby vydržely předpokládaný zkratový proud, který je možno očekávat a nesmí mít průřez menší než:

- 2,5mm2 mědi nebo ekvivalentní pro přepěťové ochrany (SPD) typu 2 instalované na začátku instalace nebo v jeho blízkosti
- 6mm2 mědi nebo ekvivalentní pro přepěťové ochrany (SPD) typu 1 instalované na začátku instalace nebo v jeho blízkosti

A tak vyšlo najevo, že např. DEHN jsou co do připojovacích fázových vodičů přísnější a u SPD typu 1 (nebo 1+2) vyžadují 10mm2 a u SPD typu 2 4mm2.

A pořád nevidím odpověď pana Dedíka  :(

Libor Skýba:
Takže takhle nějak by mohlo vypadat to zapojení SDP + MET (pod rozvaděčem u vstupu do budovy) ?

Peter Lovacký:
Citace: Libor Skýba  15.02.2022, 15:00

Takže takhle nějak by mohlo vypadat to zapojení SDP + MET (pod rozvaděčem u vstupu do budovy) ?



Áno, napr. 4-443ka píše aj o "začiatku inštalácie"...

Na rozdelenie prívodu z ER CYKY4x10 na 3xCY6(10)+CY16 ďalej od SPD ale neviem nájsť nijaký normový dôvod...a zapojenie v tejto dispozícii bude lepšie "V" jak "T"... (už bolo spomenuté..)

Libor Skýba:
OK. Samozřejmě zapojení "V" (nepřesný nákres). I proto se mi zdá vhodnější pokračovat do HR stejným průřezem jako je přívod z ER (tzn. v tomhle případě 3xCY10).

Peter Lovacký:
Citace: Libor Skýba  15.02.2022, 17:10

pokračovat do HR stejným průřezem jako je přívod z ER (tzn. v tomhle případě 3xCY10).

Myslel som to kúsok inak,..do HR pokračovať s rovnakým káblom ako je prívod z ER..v tomto prípade CYKY4x10..
Ten prierez 16 sa týka len vývodu na METku..(pre SPD1)..

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana