Čo treba splniť pre bezpečné napájanie domu zo zásuvky na elektroaute?
Martin H.:
Modelový príklad - dlhší výpadok elektriny v rodinnom dome. Obvyklá elektroinštalá cia TN-C-S, 3 fázy, uzemnenie bodu rozdelenia PEN, prepäťovky, všade chrániče, ističe. V garáži je elektrické auto so zabudovaným meničom 230V/16A (auto nie je, ale predstavme si ho). Pri kapacite batérie zopár desiatok kWh je to dostatok energie na núdzové zásobovanie domácnosti na niekoľko dní (svetlo, chladnička, mikrovlnka, TV, Internet a PC).
Existuje nejaký dôvod, ktorý by bránil pripojeniu celého domu ako spotrebiča napájaného autom vo funkcii UPS-ky? Napr. normy ohľadne dotykových napätí, zachovanie funkcie chráničov a pod.
Ak prekážka neexistuje, ako by sa mala pripraviť elektroinštalá cia pre takýto prípad? Ideálne by zrejme bolo, keby hlavný rozvádzač bol v garáži rovnako ako auto a na vstupe by mal prepínač sietí. Rozvádzač je však na inom poschodí.
Kutil by si pri existujúcej inštalácii poradil asi takto:
1. vypnúť hlavný istič (obnovenie dodávky by sa overilo u susedov)
2. vypnúť okruhy všetkých 3-fázových motorov (napr. tepelné čerpadlo), lebo na jednu fázu sa nič točiť nebude
3. vypnúť okruhy s veľkým odberom (bojler, práčka, varná doska, ...)
4. do 3-fázovej zásuvky dať skratovaciu spojku na všetky 3 fázy, aby bol prúd v celom dome, nielen na jednej fáze. Taká spojka je nebezpečná vec.
5. pripojiť zásuvku elektroauta (ako zdroj) do najbližšej zásuvky v garáží. Použil by sa spojovací kábel s dvoma vidlicami = ďalšia dosť nebezpečná záležitosť.
Popísané prevedenie je samozrejme (zle). Úprava elektroinštalá cie by mala za cieľ dosiahnuť potrebné prepojenie rozumným spôsobom. Pokiaľ si to však ako elektrotechnik viem prestaviť, stále bude treba dávať pozor na postupnosti zapínania a vypínania okruhov, aby nevznikol skrat. "Zabudovaná" bezpečnosť by bola nahradená dodržiavaním checklistov "vyškolenou" obsluhou. Je toto schodná cesta?
Jiří Schwarz:
Tomu "kutilovi" vrazit pořádných pár facek a pro jistotu mu zabavit nářadí!
- existuje cosi, co se jmenuje přívodka. Je to pro pevnou montáž na zeď (nebo do rozvaděče), má to kolíky, takže není třeba používat nějaké nebezpečné provedení nestandardní prodlužovačky
- je třeba přepnout všechny pracovní vodiče, tedy i vodič N, takže je třeba 4-pólový přepínač se střední polohou "nula", pokud by se použil stykač, je třeba použít 2 se vzájemným blokováním. Pak je možné za přepínačem mít jen vybrané okruhy.
- přívodka by mohla být 3-fázová, v prodlužovacím kabelu by se dala přívodní fáze přivést na všechny 3 výstupy, pak by se při použití jiné prodlužovačky dalo alternativně někdy v budoucnu použít např. 3f elektrocetrálu,...
Bezpečnost - měla by to být síť izolovaná od země (je otázkou jestli dokážeme udělat plnohodnotnou síť IT), jedna věc je ohlídat vyhovující izolační stav, řešit "první poruchu", složitější je to u síťě IT i s ochranami proti přepětí
Jan Kelbich:
Opravdu chcete z auta napájet celý dům ? Není to trochu úlet ?
A když už, proč nemít ten měnič trojfázový ?
Václav Třetí:
Zase jeden chytrák, co vymyslel "cikánkskou prodlužovačku". Lidi ztrácejí pud sebezáchovy, jenže dost často to odskáče nevinný, nezúčastněný jedinec, který netuší nebezpečí. Tohle udělat v domě, kde mohou být děti a kde hrozí, že někdo o pohozený kabel zakopne, vytáhne ho ze zásuvky a pak se dotkne kolíků napájených sice z měniče, jenže dostatečně tvrdého zdroje napětí na zabití, to nemůže vymyslet příčetný jedinec.
Jediné správné řešení je zajistit odborníka, projekt, odbornou montáž, revizi ... Správné řešení naznačil kol. Schwarz. Pak také není problém zajistit signalizaci, že dodávka ze sítě byla obnovena a není třeba soused.
Jinak autora výše zmíněného připojení zavřít do blázince, pokud se nikomu nic nestalo, pokud někoho zranil, tak do vězení s následnou péčí v blázinci po propuštěním z vězení.
Martin H.:
Citace: Jan Kelbich 11.02.2022, 17:12
Opravdu chcete z auta napájet celý dům ? Není to trochu úlet ?
A když už, proč nemít ten měnič trojfázový ?
Vychádzal som z toho, že existuje minimálne jedno auto na trhu s takýmto meničom v sériovej výbave. Predpokladám, že ich bude pribúdať. Výpadky sa stávajú. Mať "uskladnenú" elektriku navyše so správnymi parametrami (230V/50Hz/16A) a pritom v dome tmu v prípade dlhšieho výpadku je hlúpe. Možnosti sú: spraviť si predlžovačkový rozvod alebo pripojiť "celý dom". Druhá možnosť je lepšia. Tak som prišiel k výsledku.
Citace: Václav Třetí 11.02.2022, 17:25
Zase jeden chytrák, co vymyslel "cikánkskou prodlužovačku".
...
Jinak autora výše zmíněného připojení zavřít do blázince, pokud se nikomu nic nestalo, pokud někoho zranil, tak do vězení s následnou péčí v blázinci po propuštěním z vězení.
Nepracujem v obore, ale mám ukončené vzdelanie na elektrotechnic kej fakulte. Snažím sa mať doma všetko kvalitné a bezpečné. Napísal som, čo chcem riešiť, aby to nebolo ako u toho fiktívneho kutila. No asi sa za tie roky stratila vzájomná zrozumiteľnosť našich jazykov. Je mi to ľúto.