Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?

<< < (3/4) > >>

Milan Hudec:
Tak jsem si dovolil provést pokus.
3x2,5 cyky 20m na podlaze (běžně vytopená místnost),   tři přímotopy, celkem 24A v provozu 10hod "nonstop" (záměrně jsem topil pánubohu do oken),   teplota kabelu max 38°.
U konců kabelu o pár víc  díky odporu svorek.

Zdeněk Dančák:
A teplota jádra byla kolik? O tu jde především.
Teplota okolí?
A v neposlední řadě, čím jste měřil a co  :) . Kromě chyby měřidla je v dnešní digi době mnoho "jednoznačných" přístrojů které ukazují "nějaký jednoznačný" údaj, ale ten vlivem špatného nastavení a chyby měření může být velmi zkreslený. Na škole nám říkali, čím jednoznačnější výstup pokusu, tím častěji bývá chybně interpretován, protože to k tomu prostě svádí.

Václav Třetí:
Citace: Zdeněk Dančák  14.02.2022, 11:52

Na škole nám říkali, čím jednoznačnější výstup pokusu, tím častěji bývá chybně interpretován, protože to k tomu prostě svádí.


Nevím, jak dlouho jste po škole,  ale měl jste asi dobré učitele.

Citace: Milan Hudec  14.02.2022, 11:32

Tak jsem si dovolil provést pokus.  ... teplota kabelu max 38°.
U konců kabelu o pár víc    (poklona)    odporu svorek.



Drobná oprava chyby, za kterou nemůžete.

Milan Hudec:
Citace: Zdeněk Dančák  14.02.2022, 11:52

A teplota jádra byla kolik? O tu jde především.
Teplota okolí?
A v neposlední řadě, čím jste měřil a co  :) . Kromě chyby měřidla je v dnešní digi době mnoho "jednoznačných" přístrojů které ukazují "nějaký jednoznačný" údaj, ale ten vlivem špatného nastavení a chyby měření může být velmi zkreslený. Na škole nám říkali, čím jednoznačnější výstup pokusu, tím častěji bývá chybně interpretován, protože to k tomu prostě svádí.

20° na podlaze, povrch linoleum.
Termokamera Fluke střední třídy.
I kdyby nastala šílená chybovost 15-20%,  pořád to není teplota, která by s izolací  izolací měla nějak "zamávat".

Zdeněk Dančák:
Citace: Milan Hudec  14.02.2022, 12:18

20° na podlaze, povrch linoleum.
Termokamera Fluke střední třídy.
I kdyby nastala šílená chybovost 15-20%,   pořád to není teplota, která by s izolací  izolací měla nějak "zamávat".

- Takže při běžné návrhové okolní teplotě 30°C to bude znamenat posun všech teplot o +10°C nahoru. Při okolních letních 40°C, posun +20°C, pak byste naměřil na povrchu + 58°C a to není málo.

- Měření termokamerou chce dobrou korekci emisivity, jinak měříte hezké a zajímavé barevné obrázky, kterým každý "rozumí" protože jsou barevné, ale nemusí odpovídat realitě. Neznám však konkrétní typ a popravdě nejsem v termokamerách zběhlý, takže třeba jste neměl žádnou chybu. Nicméně vím, že měření termokamerou se dá velmi zkreslit, zvlášť když zjišťuje skutečné teploty a ne jen srovnání s jiným podobným povrchem.

- Hlavní problém je však v tom, že jste "změřil" jen povrchovou teplotu izolace. Uvnitř kabelu bude zaručeně vyšší teplota a tu jste neměřil. Je možné, že vnitřní teplota ve Vašem pokusu už nebyla daleko od cca 70°C, která se bere jako limitní pro běžný trvalý provoz.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana