Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
Milan Hudec:
Tak jsem si dovolil provést pokus.
3x2,5 cyky 20m na podlaze (běžně vytopená místnost), tři přímotopy, celkem 24A v provozu 10hod "nonstop" (záměrně jsem topil pánubohu do oken), teplota kabelu max 38°.
U konců kabelu o pár víc díky odporu svorek.
Zdeněk Dančák:
A teplota jádra byla kolik? O tu jde především.
Teplota okolí?
A v neposlední řadě, čím jste měřil a co :) . Kromě chyby měřidla je v dnešní digi době mnoho "jednoznačných" přístrojů které ukazují "nějaký jednoznačný" údaj, ale ten vlivem špatného nastavení a chyby měření může být velmi zkreslený. Na škole nám říkali, čím jednoznačnější výstup pokusu, tím častěji bývá chybně interpretován, protože to k tomu prostě svádí.
Václav Třetí:
Citace: Zdeněk Dančák 14.02.2022, 11:52
Na škole nám říkali, čím jednoznačnější výstup pokusu, tím častěji bývá chybně interpretován, protože to k tomu prostě svádí.
Nevím, jak dlouho jste po škole, ale měl jste asi dobré učitele.
Citace: Milan Hudec 14.02.2022, 11:32
Tak jsem si dovolil provést pokus. ... teplota kabelu max 38°.
U konců kabelu o pár víc (poklona) odporu svorek.
Drobná oprava chyby, za kterou nemůžete.
Milan Hudec:
Citace: Zdeněk Dančák 14.02.2022, 11:52
A teplota jádra byla kolik? O tu jde především.
Teplota okolí?
A v neposlední řadě, čím jste měřil a co :) . Kromě chyby měřidla je v dnešní digi době mnoho "jednoznačných" přístrojů které ukazují "nějaký jednoznačný" údaj, ale ten vlivem špatného nastavení a chyby měření může být velmi zkreslený. Na škole nám říkali, čím jednoznačnější výstup pokusu, tím častěji bývá chybně interpretován, protože to k tomu prostě svádí.
20° na podlaze, povrch linoleum.
Termokamera Fluke střední třídy.
I kdyby nastala šílená chybovost 15-20%, pořád to není teplota, která by s izolací izolací měla nějak "zamávat".
Zdeněk Dančák:
Citace: Milan Hudec 14.02.2022, 12:18
20° na podlaze, povrch linoleum.
Termokamera Fluke střední třídy.
I kdyby nastala šílená chybovost 15-20%, pořád to není teplota, která by s izolací izolací měla nějak "zamávat".
- Takže při běžné návrhové okolní teplotě 30°C to bude znamenat posun všech teplot o +10°C nahoru. Při okolních letních 40°C, posun +20°C, pak byste naměřil na povrchu + 58°C a to není málo.
- Měření termokamerou chce dobrou korekci emisivity, jinak měříte hezké a zajímavé barevné obrázky, kterým každý "rozumí" protože jsou barevné, ale nemusí odpovídat realitě. Neznám však konkrétní typ a popravdě nejsem v termokamerách zběhlý, takže třeba jste neměl žádnou chybu. Nicméně vím, že měření termokamerou se dá velmi zkreslit, zvlášť když zjišťuje skutečné teploty a ne jen srovnání s jiným podobným povrchem.
- Hlavní problém je však v tom, že jste "změřil" jen povrchovou teplotu izolace. Uvnitř kabelu bude zaručeně vyšší teplota a tu jste neměřil. Je možné, že vnitřní teplota ve Vašem pokusu už nebyla daleko od cca 70°C, která se bere jako limitní pro běžný trvalý provoz.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana