Jak spojit kabel CYKY 5x25 s CYKY 5x10?
Lumír Selinger:
Na stavbě se rušil starý podružný rozvaděč do kterého byl přívod CYKY 5x25, do nového který bude o kus dál stačí přívod CYKY 5x10, řeším čím ty kabely spojit.
Spoj bude nad rastrem sádrokartonu s tím že u něj chci udelat revizní dvířka. Použít kabelovou spojku se šroubovacíma svorkama mi nepřijde jako ideální řešení, protože bych na straně kde bude 5x10 musel průřez ve spojce nejspíš něčím vyplnit (kousky z té 5x10). Nevíte o nějakém lepším řešeni?
Vyměnit celý kabel nelze, to bych musel rozbourat půl domu.
Jiří Schwarz:
Podle prostoru co tam je by se daly vybrat nějaké svorky, např. HLAK, které umožňují připojení různých průřezů.
Ještě než rozhodnete jaké "svorky" použijete je třeba zodpovědně se podívat na jištění přívodu. Aby jištění nebylo příliš vysoké ve vztahu k průřezu 10mm2, když pro 25mm2 je to v pořádku a jestli je možné vyloučit že tam někdy někdo nasadí silnější jištění
Peter Munka:
Hlak od Firnu sa pouziva na odbocovanie v stupacke, svorky pre 25-ku su dve, potom je tam 6 svoriek pre prierez od 0 do 10 (mozno 16). Vojde sa to aj s din listou v pohode do mensej krabice s krytim aj IP 65, ak potrebujete.
Jiří_Hrubý:
ARCUS 198 381, 198 394, zafouknout, zaznamenat pozici a zapomenout.
Kdybych to dělal pro sebe, pak ENSTO SJKV0CS.
Jiří_Hrubý:
Nejde editovat... SLJ1.47