Lustr, vznikl probmém jak takový počet CYSY 2x0,5 napojit k CYKY 3x2,5 v omezeném prostoru.
Propájet, dutinka....
Váhám...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 06.02.2022, 11:13 »

Milane, propájel bych a opatřil smršťovačkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 06.02.2022, 11:54 »

Asi bych to taky letoval, ale po nějakých rozumných skupinách postupně, při spojení všech 34 vodičů v jednom místě vznikne hrozná bambule.
Dal ses, Milane, na výrobu lustrů? Co legislativa? CE ...  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.02.2022, 12:23 »

Všechny žíly srovnat, přetáhnout smršťovačku, pak oholit, znova srovnat, zafouknout smršťovačku a vodiče lehce smotnout a vznikne celkem hezká šestnácka CYA.
Tímhle způsobem připojovali švédi vodiče do desek v těžebních mšinách, takže vibrace, bordel, zanedbávání údržby.
V jejich případě následovalo nalisování kolíku, případně očka. V případě lustru by to mohl být ten kolík.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #4 kdy: 06.02.2022, 12:32 »

Asi bych to taky letoval, ale po nějakých rozumných skupinách postupně, při spojení všech 34 vodičů v jednom místě vznikne hrozná bambule.
Dal ses, Milane, na výrobu lustrů? Co legislativa? CE ...  Mrknutí
Něco of.vyrábět v tomhle CE bordelu snad ani nemá smysl....
Kamarád, velice solidní elektrikář s uměleckým sklonem kdysi zkoušel zkousnout papírového tygra a vyrábět keramické lampičky.
Strašný opruz, po několika letech boje s úřady a probenděných šestimístných částkách za zkoušky, typu: nehoří keramika?......to vzdal a s elektrem už nemá co společného.




Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #5 kdy: 06.02.2022, 15:52 »

Postup od kolegy Hrubého je nejlepší, V tomto případě se dá modifikovat, že trubička 16mm2 nemusí být s jazýčkem, ale z druhé strany se před lisováním do válcové dutinky vloží připojovací CYA vodič 1,5 nebo 2,5.

Ale pro Milana bude výzva udělat srovnání vodičů podle jeho nátury, do smršťovačky je to jeho pro jeho úroveň práce moc jednoduché. Srovnání vodičů důstojné Milana je:

Před odizolováním udělat kulatý pletenec  z 8, kde na každý pramen použije 4 vodiče. Doporučuji splétané čtveřice navléknout do oválné  plastové trubičky, aby v ní byly kluzně ale stále držely vedle sebe.
http://uzly.8u.cz/index.php?jq=0&fce=id&subfce=164&fi=#aId_164

Nebo může použít techniku Kumihimo také z 4x8 nebo Mobidai. Tam se může vyřádit s šablonkou pro 32 vláken.
http://uzly.8u.cz/index.php?jq=0&fce=file&subfce=./Uzly/DekorativniTechniky/Kumihimo.php#Techniky

Nebo použít techniku pletení dutých opletů na cívce s modifikací na 2x4 hřebíků.
http://uzly.8u.cz/index.php?jq=0&fce=file&subfce=./Uzly/DekorativniTechniky/PletenecSpulka.php#O4

No a ty zbývající 2 vodiče z 34 se dají použít jako duše.

Mimochodem dříve výrobci lustrů spojovali společné vodiče "cestou" vždy když se 2 vodiče potkaly, udělali kroucený spoj, ten někdy propájeli, někdy ne, spoj zaizolovali a dál pokračoval jen jeden z obou vodičů.


* rst290_tc.jpg (19.59 KB, 290x290 - prohlédnuto 186 krát.)

* duhovy nahrdelnik.jpg (110.06 KB, 886x656 - prohlédnuto 248 krát.)

* 16..jpg (123.21 KB, 1155x866 - prohlédnuto 257 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #6 kdy: 06.02.2022, 18:49 »

Tak onen lustr je vybaven rourou  ke stropu, a spoje budou provedeny nad ní s konečným umístěním v klaickém převlečném trychtýři.
Nicméně výzvup.Kurky přijímám pro lustr č.2 s obdobným počtem žárovek.
Takže pokud se dlouho nebudu ozývat, vězte, že stàle a stàle pletu tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #7 kdy: 07.02.2022, 02:58 »

Tomu se říká že se někdo plete do elektriky. Nebo že se zapletl s Elektrikou?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 07.02.2022, 11:37 »

A něco takového by se tam nevešlo?

Aby jsi tím netrávil dva dny  Mrknutí


* svorka 32x.JPG (96.17 KB, 999x735 - prohlédnuto 423 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #9 kdy: 07.02.2022, 23:12 »

A něco takového by se tam nevešlo?

Aby jsi tím netrávil dva dny  Mrknutí

To tam asi nevejde, jinak ovšem super...d íky za rozšíření obzorů.
Zkusil jsem zkušebně 0,5 vodiče odizolovat, abych provedl hezký smotek, je třeba tak 20cm, celkem piplačka, pokud má být zachován počet "chloupků" tak jedině pod přímotopem a ruce dostávají teplem dost zabrat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 08.02.2022, 07:41 »

To tam asi nevejde, jinak ovšem super.

Počkej, ty takovej fachman a pokusátor, se spoléháš na ASI se tam nevejde? Koukal jsi na technický list a rozměry? Jaký  rozměr má ten "kalíšek"?

Osobně bych to zkusil a pro malý průřez, možná vždy smotal dva vodiče do jedné svorky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #11 kdy: 08.02.2022, 08:33 »

Když už se tady odbočilo ke svorkám, pak bych pro inspiraci zmínil ještě tyto varianty (výrobce Phoenix Contact):

a) Blok (bloky) rozvodek - PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY 3273110
18 + 1 připojovacích bodů, vodiče ve dvoudutinkách, rozměr ca 60x33x30 mm (bez vodičů). Dělají se i jiné barvy, jiné průřezy, jiné počty připojovacích bodů.

b) Mikrosvorka - MT 1,5 3100305 + nutné příslušenství (DIN lišta 15 mm, bok, propojovací můstek...).
Při použití 17 svorek pro 34 vodičů bude mít svorkovnice ca 78x22x24 mm. Při použití dvoudutinek by stačilo 9 svorek, tzn. svorkovnice by měla ca 40x22x24 mm (rozměry uvedeny bez vodičů). Problém je, že tato svorka neumožňuje připojení napájecího vodiče průřezu 2,5 mm2, což se ale dá řešit i jinak.

Pokud byste se vydal cestou více vodičů v jednom připojovacím bodě (více vodičů v 1 dutince),  pak svorkovnice ještě zmenšíte. Ovšem zřejmě to bude v rozporu s požadavky výrobců použitých komponent.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak prodoužit kabel v zemi?
 Jak spojit sběrnice v rozvaděčích?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Kde je zaneseno, jakým minimálním průřezem lan CYA lze napojit např. FeZn?
 Kdy se musí použit podložky Cupal?
 Jaká norma řeší připojení CU vodičů na Al přípojnici ?
 Lze připojit 35mm2 vodič k 25mm2 svorkovnici?
 Je možné nějak spojit hliníkový a měděný vodič?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Mohu prodloužit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Jak naspojkovat kabel SYFKY?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje náhrada normy ČSN 370640?
 Ako spojiť v zásuvkovom obvode viacej vodičov?
 Nebude problém se spojením AYKY a CYKY v zásuvce s malým odběrem?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak vyřešit kombinaci hliníkových a měděných vodičů v rozvaděči?
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je možno ke spojování vodičů v pevné instalaci používat pájené spoje?
 Jak dopadla zkouška různých metod spojování vodičů?
 Dělají se u zásuvek na vodičích ještě očka?
 Jak řešit nastavení kabelu CYKY 24x1,5?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Jaké používáte podložky, šrouby, matky?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Ako najrozumnejse spojit AYKY 4x16 a 50?
 Lze Cu postříbřená lisovací kabelová oka GPH použít na hliník?
 Mám použít Wago svorku při zapojení více drátů do jističe?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jaký typ krimpovacích kleští na spojkování kabelů?
 Ako rozdeliť prepojovaciu lištu?
 Jaký konektor použít na helukabel jz-500 100x0,5?
 Jak kvalitně spojit tři vodiče o různém průřezu?
 Lze provést kvalitní spoj AL+CU pod omítku?
 Ako spojovať signálne káble typu JE-Y(St)Y?
 Jak připojit více vodičů zásuvkových obvodů na jeden jistič?
 Jakou zvolit spojku na navrtaný kabel?
 jak připojit 3-4 vodiče pod jednu svorku jističe ?
 Spojování vodičů
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je toto vodivé propojení?
 Je možné u rozvaděče nn používat mezi dvěma připojovacími zařízeními kabely se zkrucovanými nebo páj
 Mohu použít Wago svorky v pojistné skříni?
 ENIKA: Sloupová verze kabelové spojky Techno
 Do šroubového spoje použít raději kabelové dutinky nebo očka?
 Mohu skrýt čokoládu do LED reflektoru?
 Mohu pro posun rozvaděče stávající vedení napojit podomítkovou krabicí?
 Lze instalovat dva vodiče stejného průřezu pod hlavičku jednoho šroubu?
 Jakou použít vhodnou zemní kabelovou spojku na hlavní přívod do rodinného domu?
 Co je to na fotografii ta typ zakončení vodiče?
 Kterému typu spoje v průmyslových rozvodech dáváte přednost?
 Už jste testovali teplem smrštitelné trubice/bužírky Shrink-Kon?
 Sú povolené zatáčané spoje?
 Jak funguje hořák pro smršťování teplem smrštitelných trubic?
 Jak rozbočit kabel 4x10mm2?
 Proč je třeba pravidelně dotahovat šroubové spoje elektroinstalace?
 Mohou být pod jednou hlavou šroubu dva rozdílné průřezy vodičů?
 Lze dát pod jeden šroubek hliníkový a měděný vodič i když se nebudou dotýkat?
 Jak v rozvaděči prodloužit krátký vodič když musí být spoj pevně uchycený?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 Čekali byste u kabelové spojky nn zářezovou technologii?
 TIP na kabelovou spojku pro vícežilové ovládací kabely SVCZV 12x1,5-2,5
 Lze kabel CYKY v podlaze prodloužit pomocí CU spojek?
 Jak udělat černý odběr seriózním provedením?
 Povolí se vodič s očkem snadněji než nestočený?
 Vodiče SYKFY kabelů ranžírujete, narážíte nebo letujete?
 Zkusili jste rychlé spojování vodičů systémem QPD?
 Spoj odolný prachu i vodě - Hirschmann série CA
 Doporučujete vodiče spojit pájením, nebo svorkou?
 LAPP: 5 trendů v oblasti spojovacích technologií
 Co je to kompenzační podložka?
 Je spojení hliníku v krabici WAGO svorkami + pasta u světel OK?
 Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
 Jak správně spojit větší průřez Al vodiče s nižším Cu?
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Ako riešite spájanie Cu vodičov so svorkami iného elektrochem. potenciálu?
 WAGO: Nosným tématem je páčková technika
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Je rozdělení Al PEN vodiče v zásuvce WAGO svorkou s pastou opravdu dobré řešení?
 Jaké existují metody na kontrolu stavu vodiče?
 CRITO 185 Power připojovací svorky
 Kabelová oka a spojky s trhacími šrouby
 Čím nejlépe propojit vodiče v krabici?
 Jakou svorku použít na vodič AES 95?
 Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10?
 Jak správně provést spoj v podhledu nad bodovkami?
 Jaké nejvhodnější spojení kabelu AYKY v zemi?
 Za jakých okolností nadstavit kabel CYKY bezhalogenovým kabelem?
 Není prodloužení vodičů v rozvaděči pomocí Wago svorek špatně?
 Jak v RZ řešit dva vodiče pospojování v jedné svorce?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 Montážní předpis pro montážní ukončovací sadu pro spojku 22kV
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS
 Jakými svorkami prodloužit hliníkový vodič 6mm2?
 Lze do nulovací svorkovnice připojit AL i CU vodiče současně?
 Jakou, co nejmenší svorkou spojit vodiče Al 4 s Cu 2,5 v krabici 97mm?
 Jak spojit kabel CYKY 5x25 s CYKY 5x10?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Zakazuje nějaký předpis/norma používání kroucených spojů?
 Kde v praxi nachází uplatnění stahovací pružina 3M?
 Jak se spojovaly kabely v minulosti?
 Jak se provádí dnešní kabelové spojky?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Jak správně spojit vodiče krimpovací spojkou?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Jak řešíte napojení svítidel v CHÚC?
 Jak se provádí zkouška spojitosti vodičů v praxi?
 Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm?
 Neklouže při smršťování Wago svorka 2773-2401 na provrtané vodiče ve zdi ?
 Je nutné použít na hrubě slaněný vodič lisovací dutinku?
 Jak často používáte spojky pro ovládací kabely s izolovanou lisovanou spojkou?
 Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
 Jak prodloužit vodiče ještě před vstupem do rozvaděče?
 Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
 Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 22 dotazů.