Čím omezovat nabíjecí proud třífázové zásuvky podle odběru objektu?

<< < (2/2)

Tomáš Žabka:
Standartní řešení je zapojit za hlavní elektroměr podružný "chytrý" elektroměr (multimetr),  který používá komunikaci Modbus. Tato komunikace je propojena s nabíjecí stanicí která umí vyčítat modbus. Stanice je nastavena na vyčítání hodnot proudu a je nastavena na maximální hodnotu jištění, na základě údajů o aktuálním proudu omezuje výkon nabíjení. (Toto je standartní řešení)

Další možnost ja takzvané přednostní relé to funguje na principu 0-1 pokud je výkon, tak zátěž připne pokud není výkon tak odepne. Toto určitě není vhodné pro řízení elektroniky, ale například pro aplikace jako je "hloupí" přímotop nebo "hloupí" bojler.

Pojem "chytré" - zařízení obsahující elektroniku pro řízení
Pojem "hloupé" - zařízení obsahující pouze prvky bez elektroniky

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana