Je nutný nový protokol vnějších vlivů při změně napájení osvětlení?
Petr_3125:
Mám protokol o určení vnějších vlivů z roku 2004 kde je použita mimo jiné ještě stará normy 5-51. A teď k dotazu, zákazník požaduje rozšířit stávající osvětlení a jelikož již kapacitně nestačí stávající přívod (budou k němu i připojeny mobilní světla), tak je navržen nový rozvaděč. Otázkou je, zda k PD je nutné vytvořit i nový protokol vnějších vlivů, nebo lze použít protokol z roku 2004. Charakter a ani užívaná stavby se nezměnil. Myslím si, že by měl být nový protokol, ale nechci zákazníka zbytečně do něčeho tlačit. (přece jen to bude něco stát :D).
Pavel Horský:
Logicky - nová projektová dokumentace dle právě platných vyhlášek, zákonů a ČSN.
Pak i protokol určení VV musí být vypracován dle nejnovějších platných požadavků na jeho zpracování a v protokolu musí být samozřejmě zpracovatelské normy uvedeny.
Za mě...ano, ve vašem případě by měl být k projektové dokumentaci vypracován nový protokol.
František Šohajda:
Ke každé nové PD by mělo být jasné že má mít i PVV...
Ať už podobné jako před rekonstrukcí (když jsou stejné provozované podmínky) .....
Ale zjišťuji, že u většiny malých projektů to projektanti ignorují!!
Bez určených PVV by totiž neměl RTE udělat na tu opravu,rekonstrukci revizi!! I když má platný projekt.
Pavel Horský:
Citace: František Šohajda 30.01.2022, 13:51
Ale zjišťuji, že u většiny malých projektů to projektanti ignorují!!
Bez určených PVV by totiž neměl RTE udělat na tu opravu,rekonstrukci revizi!!
Bez pardonu bych za toto bral osvědčení a projektantům ŽL.
Projektant, který neumí vypracovat protokol určení VV by se měl živit raději něčím jiným a revizní technik, který nevyžaduje projektovou dokumentaci a do revizní zprávy napíše, že si sám určil VV pro potřeby této revizní zprávy je u mě podvodník a podle toho by s takovým mělo být naloženo.
Pevně doufám, že se blíží doba, kdy hajzlům již pšenka nepokvete a ti budou po zásluze potrestáni za klamání zákazníka za účelem svého obohacení.
Jen nesmíme před tímto zavírat oči.
Jan Bocek:
Citace: Petr_3125 28.01.2022, 16:21
Myslím si, že by měl být nový protokol, ale nechci zákazníka zbytečně do něčeho tlačit. (přece jen to bude něco stát :D).
Myslíte to dobře, jen to dotáhnout do správného konce.
To není záležitost zákazníka,
ale projektanta. PVV je nedílnou součásti PD.
Zde není prostor pro "kategorií dobrých skutků".
Jsou přece jasná pravidla, co musí PD obsahovat.
Kolega Horský to popsal dosti srozumitelně, že za nedodání aktualizovanéh o PVV k PD bych takového projektanta nakopal....s tím plně souhlasím. Bez PVV jsou často PD jen zmetky....a prováděcí firma to odrbe ještě více a RTE tomu má dát své požehnání. Bláznivý svět....plný bláznů a podvodníků.
Základ PVV je určení a ohraničení pracoviště. A z toho také určit intenzitu osvětlení k pracovní činnosti. A bez měření to také nejde ( vypracovat slušný projekt). Kdo určuje platnost projektu?