Může být cívka v ochranném vodiči?

<< < (4/8) > >>

Václav Třetí:
Citace: Jiří Schwarz  31.01.2022, 21:02


Kdyby byla šance aby se někdo z nás do rozebraného spotřebiče podíval, asi by bylo jasno dříve, než jsme tu napsali všechny ty příspěvky 


To určitě, tak je to vždy při radách na dálku. Hlavně by bylo dobré vědět, jaký je skutečný odpor té cívky. Informace od původního tazatele je více než 10 Ohmů, ale kolik je to doopravdy se neví. Proto jsem už dříve napsal, že by to chtělo změřit jiným MP. Aby to náhodou nebylo nekonečno!

Ono 10A teče přes 10 Ohmů při 100V a vznikne ztrátový výkon 1kW. To měřák nedá, takže tam nebude těch 10A. Jak jednoduché, tím si moc nepomůžeme. Ovšem cívku to přerušit může, na to nemusí být ani proudu příliš mnoho, bude-li dostatečně slabý vodič vinutí.

Zdeněk Mazač:
Některé měřící přístroje pro revize spotřebičů a strojů měří i 10-25A

Václav Třetí:
To je pravda, ale malým napětím.

Jirka Š. Svejkovský:
Jakým napětím byste to chtěl měřit? 0,1 Ohm a 25 A je 2,5 V. To neokecáte.

Václav Třetí:
Já to okecat nechci, to si asi nerozumíme. Já jenom upozorňuji, že měřit 10 Ohmů pomocí 10A nebo 25A asi jen tak nepůjde. To ukáže mimo rozsah a rozhodně tam tak velké proudy nepotečou - budou asi tak100x menší.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana